供电所给我装了三块表带加装互感器的三相四线电,绕线方式是首先如图请向我要算三圈计量电费,还是二圈计

供电所给我装了三块表带加装互感器的三相四线电,绕线方式是首先如图请向我要算三圈计量电费,还是二圈计算电费的倍数

从图上看互感器绕了两匝。
比如100:5互感器穿一匝倍率计算是。
100/5/1=20倍。
穿二匝倍率计算是
100/5/2=10倍。
以此类推
用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。追问

你好,我的是150/5的三个互感器靠太近,是不是电表转的快些吗?还有他饶成了2个圈是不是也转得快些,和电焊机样形成磁场大些啊,求解释

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-19
那么复杂,过来学习一下