高压柜定时跳闸是什么原因

变压器高压侧在凌晨的2:30跳闸,而且是间隔48小时就跳一次,非常有规律,此期间所有的低压设备都是正常运行,没有新开启的设备,而且是专线,微保显示的是速断保护,重合闸后又可以继续使用,求教各位高手帮忙指点一下,谢谢!

  这个可能性有很多:
  首先应该确认一下控制保护变压器开关柜的继电保护的可靠性——估计这个继电保护参数因故障改变的可能性非常大;
  如果正常,就要看上下级参数设置的是否合理了——如果是这样,显然是参数设置不合理。

  高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-06
在此时间内有没什么特殊的用电,
或检查接线是否接到其他地方去了
第2个回答  2012-01-03
1、如果能确定不是线路和设备的问题,请更换综保装置后再投入运行。
2、更换下来后,应再次试验该综保装置是否如你所说,定时跳闸。
3、如果有条件,可以分析综保装置录波数据。
4、补充一下,请认真检查变压器运行情况,高压线路,低压设备运行情况以及总路开关的保护整定情况,不要武断的认为就是综保装置的问题,因为二次的问题都容易解决,一次出了问题就会出事故的。
我是做电力运行的,我知道这种事情的危害,所以希望楼主能尽快顺利解决这个问题。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-01-03