推荐答案 2008-05-18
最大的三相四线电表是100A,也就是大于100A的就要装电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VSMVaKgM.html
其他回答
第1个回答 2008-05-18
不一定,只有电流大于电度表量程的才用互感器。
第2个回答 2008-05-18
这个要看电流是多大的
如果在电表的计量范围内是不需要的
互感器的作用就是将大电流转换成相应比列的小电流方便计量的本回答被提问者采纳
相似回答
三相四线电表
都要用
互感器吗?
答:
不是
。当计量仪表(电表,电流表)量程不能满足负荷需要时才需要互感器。互感器是用来扩展量程的。
什么样的情况下
三相四线电表
需
装互感器
答:
回答:在实际负载超出
电表
标定容量情况下
需要安装电流互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过
电能表的电流
将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
三相四线电能表
可以不接
互感器吗?
答:
三相四线电能表可以不接互感器
。但是电流必须小于电表容许通过的电流,短时间可以不能超过电表容许最大电流。如果电流大于电表容许通过电流,需要使用互感器。只要用电电流不超过容许电流,可以不接互感器。如果电流稍微有点大,可以使用容许电流大一点的电表。
三相四线
制
电子表
不用
装互感器吗?
答:
不是所有的电表都需要配互感器
。使用电流和电压互感器是为了扩大电能表的量程,解决对大电力用户电能计量的需要,是否需要安装互感器要以用电户的总电流来定,一般超过30kW需要装互感器。希望我们的回答能对您有所帮助,如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
三相四线
电子式
电能表要不要装互感器
答:
电表
,
要不要互感器
,要看电表允许
电流
与负荷电流的大小。如果负荷电流超过表的允许电流,就需要互感器,否则就不需要。
三相四线
有功
电能表
接线时用不用
互感器
答:
因此,用不用互感器关键是看实际电流是否在
电能表的电流
量程范围内,是,不
需要互感器
,不是,需要互感器。互感器二次输出一般为5A,因此,如果实际电流较大,应该选择量程在5A附近的电能表。推荐选择额定5A,短时过载6A的电能表。接上互感器后,电能表的读数乘以互感器的变比就是实际用电量。
三相四线电表
是否都能接
互感器
答:
互感器包括电压互感器和电流互感器。如果电表上已表明使用电压是380V就不装电压互感器,电表上已表明使用电压是100V就要装电压互感器。一般情况下
三相四线电表
都
要装电流互感器
。
带互感器的
三相四线电表
.可是不
要互感器
.能够直接接线吗
答:
对于带互感器的
三相四线电表
,如果不
需要互感器
,理论上是可以直接接线使用的。但需要注意以下几点:首先,你需要确保直接接线的负荷
电流
不超过电表的额定电流,以保证电表的正常工作和安全。操作步骤如下:使用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,以及7、8孔相互短接,这样可以消除互感器的影响。将电源的三相...
大家正在搜
带电流互感器三相四线电表接线图
三相电表互感器电流表接线图
三相四线电表接互感器线路图
电流互感器接线图 三相四线
电流互感器与电表的接线视频
电表电流表共用互感器
三相电表加互感器接线图
电表与电流互感器怎么配
接互感器的三相电能表
相关问题
三相四线电能表在什么情况下必须接电流互感器
请问三相四线电能表在什么情况下必须接电流互感器,380伏的低...
三相四线的电表必需安装互感器吗?怎么读数?
请问三相四线电表怎样安装电流互感器
三相四线电能表可以不接互感器吗?
三相四线电表:有互感器和无互感器有什么区别。谢谢帮助!
三相四线电能表与电流互感器怎么安装?
为什么三相三线电表只要2个电流互感器,三相四线要三个电流互感...