88问答网
所有问题
什么样的情况下三相四线电表需装互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-20
在实际负载超出电表标定容量情况下需要安装电流互感器。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过电能表的电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mc1VBcgcBaaB1BKKtaa.html
其他回答
第1个回答 2013-10-12
你的用电电流大于电表的额定电流时就需要考虑装互感器了,互感器的倍率根据你用电负荷而定。
相似回答
什么样的情况下三相四线电表需装互感器
答:
回答:
在实际负载超出电表标定容量情况下需要安装电流互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过电能表的电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
三相四线电能表
在
什么情况下
必须接电流
互感器
答:
三相四线电能表电流超过100A必须接电流互感器
,3*20(80)A是在20—80A的范围内使用,电表的最大电流80A ,是每一相可以过80A。
三相四线电表
在
什么情况下需要
接电流
互感器
答:
如果用电负载电流很大的话,就必需要用互感器
,因为电表不可能造得很大,3-30(A)就是这个表的最小和最大量程,(额定电流)也就是说你的负载不能不能超30A以上,
超过30A以上就要用互感器了
。
三相四线电度表什么情况下
要与电压
互感器
连接计量?
答:
电压互感器的作用是将高电压按比例变换成低电压。
用电压互感器就一定是高压供电系统了;但在我国,3-35KV供电系统大多是中性点不接地系统
,虽说计量时使用电压互感器,但由于中性点不接地,没有使用三相四线电能表计量的,大多使用三相三线电能表计量;对110KV以上高压交流供电的,大都使用中性点直接接地...
三相四线电能表
可以不接
互感器
吗?
答:
三相四线电能表
可以不接
互感器
。但是电流必须小于电表容许通过的电流,短时间可以不能超过电表容许最大电流。如果电流大于电表容许通过电流,需要使用互感器。只要用电电流不超过容许电流,可以不接互感器。如果电流稍微有点大,可以使用容许电流大一点的电表。
三相四线
制
电子表
不用
装互感器
吗?
答:
不是所有的
电表
都需要配互感器。使用电流和电压互感器是为了扩大
电能表的
量程,解决对大电力用户电能计量的需要,是否
需要安装互感器
要以用电户的总电流来定,一般超过30kW
需要装互感器
。希望我们的回答能对您有所帮助,如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
三相四线
有功
电能表装互感器
,一般用在哪些地方?
答:
三相四线
有功
电能表
要
装互感器
,因为电表受不了回路中那么大的电流。因为用大电流
的电表
太贵,而用小电流电表加互感器比较便宜。互感器选用300/5400/5更好一些电表选用3只单向电表。1.5-6A的。再配合三相是线制无功电能表(如果需要计算无功)建议不要安装机械式三相四线制表。这种表有很大缺陷,...
三相四线电表
是否都能接
互感器
答:
互感器
包括电压互感器和电流互感器。如果电表上已表明使用电压是380V就不装电压互感器,电表上已表明使用电压是100V就要装电压互感器。一般
情况下三相四线电表
都要装电流互感器。
大家正在搜
三相四线电度表互感器接线图
什么情况下用互感器电表
三相四线表接互感器图
三相四线互感器接法
三相四线智能电表接线图
三相四线有功电能表接线图
380v互感器电表接线图
380v带互感器装电表图
380电表互感器接线视频
相关问题
请问三相四线电能表在什么情况下必须接电流互感器,380伏的低...
请问三相四线电表怎样安装电流互感器
三相四线的电表必需安装互感器吗?怎么读数?
三相四线电子式电能表要不要装互感器
请问三相四线电能表在什么情况下必须接电流互感器,380伏的低...
三相四线电表一定要装电流互感器吗?
三相四线有功电能表为什么要装互感器呀,一般用在那些地方呀
三相四线制电子表不用装互感器吗?