88问答网
所有问题
三相四线电能表与电流互感器怎么安装?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-05
电度表三相四线带电流互感器接线方法如下:
三相四线电能表需配用三只电流互感器,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次K1接电能表
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tctMcgKttVSMSBVtgS.html
相似回答
三相四线电能表与电流互感器怎么安装?
答:
三相四线电能表
需配用三只
电流互感器
,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次K...
请问
三相四线电表怎样安装电流互感器
答:
电流互感器配三相四线电度表需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过
。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
三相四线电能表与互感器怎么
连接
答:
方法如下:1、首先你的
三相四线电能表
额定
电流
必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
三相四线
,
电表
加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面
电流
线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
三相四线电表
带
互感器怎样
接
答:
电度表
的147三个点接三个
电流互感器
的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC
三相
,最后一个点接零线。注意这个时候接点上是没有连接片的。
三相四线电流互感器
与
电表
接线方式
答:
三相四线电能表
有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
电流互感器
有:P1面、P2面。互感器与电表接线不当是会逆转的。电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4、7端子接电流互感器的S1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 3...
三相电能表
加
互感器怎样
接线?
答:
三相四线
制有功
电度表
带
电流互感器
带电流表带电压互感器接线原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。
电表的
2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
如何
连接
三相四线电能表
答:
翻开端子盖,你就会看到接线图。其中1、
4
、7接
电流互感器
二次侧的S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧的S2端,即电流出口端;2、5、8分别与
三相
电源连接;10和11是零线端子。为安全起见,电流互感器的S2端子应连接并接地。注意每个电流互感器的电流测量采样必须与其电压采样同相,即1...
大家正在搜
电流互感器接线图 三相四线
电能表与电流互感器接线方法
电能表和电流互感器怎么配置
三相四线互感器怎么接
三相四线电表互感器
电能表电流互感器接线
接互感器的三相电能表
电流互感器电能表
经电流互感器接入的电能表
相关问题
请问三相四线电表怎样安装电流互感器
带电流互感器的三相四线有功电能表怎么接?
三相四线电表和电流互感器配套使用具体怎么接线
如何选用和安装三相四线电能表和电流互感器
三相四线电能表配电流互感器选择?
三相四线电能表与电流表共用电流互感器
电流互感器和三相四线有功电能表的接法
DTS634三相四线电子有功电表与电流互感器怎样连接