单相电机启动电流很大,这么选可以吗?,不是说单相电机启动电流是额定的十多倍吗?,空开不会跳吗?
追答不会的,热继电器有一个延时保护时间,如果跳,可加大整定值。
追问热继电器是做为长时间过载保护的,空开是瞬时过电流或短路保护,热继电器加大整定值,对于启动时短时间的十多倍电流有用吗?有点不太明白,一启动,空开不会跳闸吗?启动时接触器触点也容易坏吧
追答你没用过电机吧,你要用热继电器的,我说过,电机里挨着线圈有一个PTC元件,线圈温度达到65度自动断开电源,的。不用热继电器的。启动电流不影响接触器和空开的。你试试就知道了,我是集团公司的电气工程师,不会骗你的。
追问单相电机选空开和接触器时,他们的额定电流和电机的额定电流是什么关系啊?三相电机的又是什么关系。没PTC的这些保护电器和接触器的额定电流和电机的额定电流又是什么关系(三相和单相的),我记得有人说他电机一启动,空开就跳闸这又是什么情况,没发生短路
追答电机一启动空开跳闸,如果电机没故障,电源没故障,配线正常。那就是空开用小了。额定电流是这个电机允许使用的最大电流。使用时不能超过这个电流的。