220V 900瓦的水泵需要多少安的接触器和热继电器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-05-20
算一下泵的额定电流(这里单相电机功率因数按0.7计) I=P/U×COSφ=900/220×0.7≈5.8A 。接触器选择额定电流9A(推荐选择12A),电机功率较小,不建议选配热继电器保护。
相似回答
用交流
接触器与热继电器
来控制1500
瓦的
单相
潜水泵
,热继电器的整定值已...
答:
1500W(1.5KW)单相潜水泵的额定电流通常都在8安培多
,见下图。如果扬程更高或流量更大的话,电流还会更大。热继电器的脱扣调整值误差较大,所以该水泵的脱扣值应调整在10.5-11A左右为宜。
260
w的
三相电风扇应该选择多大
的接触器和继电器
答:
260瓦的电风扇电流不会超过0.8A,
热继电器
选择0.63-1.0的,
接触器
随便
三相异步电动机
答:
三千瓦的电动机算得电流大约在6A左右,
你买个10A的交流接触器,再配一只2.5-10A的热继电器
, 配线问题按国标铝线1平方毫米可以用1500W的公式来计算你需要配2.5平方毫米的铝线,具体的你可以参考电工手册。加我QQ我没制作成网页形式,在QQ上这些资料都可以传给你。 179111933 参考资料来自电工手册里的电工口诀,如下: 一...
额定功率为10KW的电机 电线的选用
多少
平方的?
答:
正常选用10平方,要是轻载电机6平方也可以,不过供电距离是50米内
请问70电缆能带多大功率?具体怎么换算?
答:
铜芯70的国标一平方带两个千瓦,中标带一个千瓦。通俗的来说就是这样。理所当然70带140千瓦。