推荐答案 2018-06-26
你好,110KW电机一般选接触器为300A的,但也要考虑是:
1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的
交流接触器
,只能控制最大
额定电流
是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
空开选择:300A
电缆:120平方的铜芯线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKVcKSgVB.html
其他回答
第1个回答 2015-10-12
110KW电机一般选接触器为300A的,但也要考虑是:
1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
空开选择:300A
电缆:120平方的铜芯线。
第2个回答 2013-08-26
你是为总闸选交流接触器,首先要考虑线电流,根据三相功率的公式 :P=1.732*380*I*0.75按130kW计算:130kW=1.732*380*I*0.75I=130kW/(1.732*380*0.75)=130kW/493.62=263 A电机的启动电流比额定工作电流大,是额定电流的4~7倍,但是时间很短,所以常常取1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。还要考虑使用系数,因为你的所有电机不是同时使用,一般是取0.6到0.8,如果是一台电机就取1。但是你是大电机是主要的,就取0.9好了。263*1.5*0.9=356 A你最好不要用交流接触器而选用空气开关。要选大于356 A的空气开关,并按照356 A调整整定电流,这样线路中的电机才能够正常工作和有电路保护。我的计算供你参考,希望对你有帮助.本回答被提问者采纳
相似回答
110KW的电机要用多大的交流接触器
?
答:
接触器的额定电流要选择大于209A的
,综合考虑接触器的安全系数和产品电流档次,应选额定电流为250A的接触器。
110
千瓦
电机用多大交流接触器
合适?
答:
110Kw的电动机,
需要配用3000A的交流接触器呀
!交流接触器图片 因为,110Kw的电动机的额定电流值在200左右A呀!所以,建议你选择300A的交流接触器呀!400A空开图片 同样,空开的选择也应该是400A哟!如果线路不远的话,可以选用75平方毫米的电缆。电机的启动方式,可以采取星--角降压启动方式呀!
请问
110KW电机
,星三角启动,
需要
配
多大的接触器
和多大的导线?
答:
110KW的电机用160A接触器肯定嫌小
,按1KW电机2A电流估算,110KW电机额定电流是220A,按公式计算,当功率因数为0.8时是209A。没有听说接触器可以选得比电机额定电流小的。
110KW的电机要用多大的交流接触器
?
答:
反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器
,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。空开选择300A 电缆
120平方的铜芯线
。电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是利用机械能转化为电能,产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。目前最常用...
110KW的电机要用多大的交流接触器
个位高
答:
三相电机的功率因数一般为0.75-0.85左右,电机的铭牌上会有标注。三相电机的工作电流=功率/电压/电压相位1.732/电机功率因数 =110000/380/1.732/0.8,约为209A 这是正常工作电流,启动瞬间的电流更大,约为正常运行时的7-10倍,建议这个电机应该配
300A
或者更大的交流接触器。
110KW电机
星三角起动需
多大接触器
答:
起动时如不加载,主接触器和运行接触器可用160A的,起动接触器可用
100A
的。
220伏1100瓦
电机用多大交流接触器
答:
220伏1100瓦
电机用多大交流接触器
特点 1.1KW三相
电机的
电流不超过2.5A,最小的接触器及热继电器都能胜任的,电接点压力表触点负载能力较弱,控制继电器动作再辅助控制其它大些器件为好。接触器为防护式,动作结构为直动式,触头为双断点,具有体积小,重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点。
额定功率是
110KW
电压380V
的电动机
如何选择电流表;
答:
三相电机功率电流速算公式: 2A/KW .那么
110kw电机
载流量需220A.电流表的量程(X)可根据2X/3=220得(X=330),取近似值可选300/5的电流表,电流互感器配用300/5.选用星三角启动,主
交流接触器
和三角接触器用400A的,星形接触器250A。
大家正在搜
22千瓦的电机用多大的交流接触器
多大电机配多大交流接触器
55千瓦电机用多大交流接触器
18.5kw电机用多大的接触器
20a交流接触器带多大电机
75kw电机用多大的接触器
11kw电机用多大施耐德接触器
十一千瓦电机用多大的接触器
11kw380V电机配多大接触器
相关问题
110KW的电机要用多大的交流接触器
110KW的电机要用多大的交流接触器个位高
110KW的电机要用多大的交流接触器?
110kw电机用多大交流接触器,是直接启动电机的,热继电器用...
请问110KW电机,星三角启动,需要配多大的接触器和多大的导...
三相110kw电机配多少安交流接触器
多大的电动机该用多大的交流接触器该怎么计算?
怎么根据电机功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该...