醴陵三达电子专业介绍厂家生产的开关状态显示仪,开关状态显示器功能特点:
开关状态指示仪产品集成了一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电电磁闭锁及温、湿度控制等多功能于一体,用户选用时只需提供一次方案图即可。本产品将取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置。如用户选配通讯功能,还可将所有开关状态和温湿度情况上传至监控中心。

技术指标
1、工作电压:装置供电AC/DC220V10% 50HZ。
2、电压回路功耗:≤10VA。
3、抗电强度:外壳与端子间≥AC2000V。功耗≤10W。
4、绝缘性能:外壳与端子间大于100MΩ。
5、通讯:RS485 波特率2400。
6、温湿度控制范围:温度0℃-99℃ 湿度0%RH-95%RH。
7、测量精度:温度1℃ 湿度3%RH。
8、工作环境:正常工作温度-20-70℃;
年平均湿度≤95%RH。
9、抗电磁干扰性能:符合IEC60255-22的标准规定。及3、开关状态高压带电指示和1路温度,1路凝露控制。
4、开关状态指示。
注:本说明书主要以开关状态及高压带电指示和2路温度,2路凝露控制进行说明。

●开关状态指示仪订货须知
客户需提供一次系统图(即面膜图),如果是更换旧的产品需要提供要更换的产品彩色正面图即可。
额定电压:10KV/35KV/6KV
控制电源:AC220V/DC220V或AC/DC220V(AC为交流,DC为直流)
温湿度控制为二温二凝或一温一凝
是否带闭锁和通讯接口
装置的开孔尺寸如告知客户(标配为197*132MM开孔,也可做180*120MM尺寸)

详情请咨询三达电子0731-23236468 23209366
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-28
关于开关状态显示仪,开关状态显示器
一、主要功能
开关状态显示仪,具有以下功能:两路温湿度控制;
输入:分别为两路温度和凝露传感器。
输出:控制两路加热器,可作升温型和降温型;具有负载断线报警、开关状态动态模拟显示、带电显示及闭锁接点输出等功能;具有断路器储能/未储能显示、一次供电方案模拟图显示,具有RS485通讯接口,背后接线。
二、主要用途
开关状态显示仪用于3~35KV户内开关柜,取代现有的一次回路模拟图、带电显示器。具有断路器分合闸指示、接地开关指示、自动加热除湿控制器。适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网等多种开关柜。
三、主要特点
开关状态显示仪体积小、抗干扰能力强、高可靠性、量身定做,美观精致、塑料壳体、具有三防功能。
嵌入深度57mm
KWS-XS-5603开关状态显示仪可安装为:面板式
四、技术指标
电源:AC/DC220V、DC110V、DC48V
使用环境:温度-20℃~+70℃ 相对湿度:<95%RH
功耗:<10W
耐压强度:外壳与端子间的耐压AC2000V
绝缘性能:外壳与端子间绝缘电阻100MΩ
高压带电指示部分
LED启辉电压(KV):额定相电压×0.15~0.65
闭锁启辉电压(KV):相电压×0.65
输入来自互感器次级电压:AC85~100V
第2个回答  2012-06-13
一、产品特点
XGKF-H系列开关状态显示器是陕西科飞电器有限责任公司针对电力行业开关柜研制开发的一种新型多功能,模拟动态指示的仪器。它以一体化布局配套于开关柜,简化了过去开关柜的面板结构设计,美化了面板布局。集一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电闭锁、温湿度控制功能于一体,各指示功能也可独立使用。该仪器安装方便、使用寿命长,并具有三防功能,确保电器设备的安全可靠运行。
二、技术指标
电 源:AC/DC220V±10% DC110V 50Hz
使用环境:温度-20℃~+70℃ 相对湿度:<95%RH
功 耗:<10W
耐压强度:外壳与端子间大于AC2000V
绝缘性能:外壳与端子间大于100MΩ
高压带电指示部分:
LED启辉电压(KV):额定相电压×0.15~0.65
闭锁启辉电压(KV):相电压×0.65
温湿度控制部分:
传感器路数:一路凝露,一路温度
逻辑关系:当湿度≥93%RH将要形成凝露时启动加热,当温度≤5℃±2℃时,启动加热;
当温度≥16℃±2℃,停止加热。
断线报警:加热器发生断线,报警指示灯亮,报警输出触点闭合。
面板的开关有自动和手动两种状态,通常设置在自动状态,此时温湿度控制逻辑关系
同上,当按下手动开关后,加热器处于强制加热状态。
模拟指示说明
断路器状态指示(无源触点输入):
合闸时,合闸无源触点闭合,红色模拟条亮
分闸时,分闸无源触点闭合,绿色模拟条亮
断路器位置指示(无源触点输入):
工作位置触点闭合时,红色模拟条亮
实验位置触点闭合时,绿色模拟条亮
弹簧储能指示(无源触点输入):
触点闭合,红色弹簧符号亮,表示已储能
触点断开,绿色弹簧符号亮,表示未储能
接地闸刀位置指示(无源触点输入):
触点闭合,红色垂直模拟条亮,表示接地已合闸
触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开
注:失电状态下所有的发光指示灯均不亮,以上触点信号均来自开关设备的辅助触点。

三、型号 主要性能 主要用途 特点
XGKF-H1 具有开关状态动态模拟显示、一次供电方案模拟图。用于3~35KV户内开关柜,取代现有的一次回路模拟图、带电显示器。具有断路器分合闸指示、接地开关指示、自动加热除湿控制器。适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网等多种开关柜。 体积小、抗干扰能力强、高可靠性、量身定做、美观精致、塑料壳体、具有三防功能。
嵌入深度:30mm

安装方式:面板式
XGKF-H2 具有开关状态动态模拟显示、带电显示及闭锁接点输出、具有断路器储能/未储能显示、一次供电方案模拟图等功能,侧面接线。
XGKF-H3 具有温湿度控制功能,输入:一路温度和一路凝露传感器,输出:控制一路加热器;具有负载断线报警、开关状态动态模拟显示、带电显示及闭锁接点输出、具有断路器储能/未储能显示、一次供电方案模拟图等功能,侧面接线。

四、使用说明
1、严格按照后视端子的功能定义接线,接好以后先校对,再通电。
2、将各开关量输入端短接一下,观看对应功能的指示灯是否正常(发光或熄灭)
3、在自动加热除湿状态下,用嘴对传感器哈气,模拟凝露产生条件,加热指示灯此时应该亮,同时加热器输出触点闭合(容量5A)。在加热器启动条件下,如果加热器突然有故障产生,那么加热故障指示灯亮,相应的故障报警触点闭合输出。
4、带电指示器的各输入端分别接入对应的高压带电传感器,高压带电指示灯亮。闭锁有效,闭锁灯灭;高压断开后,带电指示灯灭,闭锁解除,绿灯亮。在XGKF-H系列产品中,三相(A、B、C)任意一相带电对应的指示亮,闭锁触点有效。
五、特别提示
1、在做柜体高压试验时,请将传感器插头从仪器上拔下,以免损坏仪器和传感器,待试验完毕后正确复原。
2、建议温控器负载配用150W的加热器。
第3个回答  2011-11-29
CW6100-C智能操控装置是江苏城网电气有限公司品牌产品,该装置不仅外型美观大方,且优化了开关柜的整体布局,是新一代开关柜内使用的理想更新换代产品。
CW6100系列型开关智能指示装置是江苏城网电气有限公司根据目前中高压开关柜技术发展而设计的一种新型多功能,智能化动态集中状态指示装置,适用于中置柜,手车柜,固定柜,环网柜等多种成套装置上,他集开关柜一次回路模拟图,高压带点,带电闭锁,缺相报警,开关柜内环境温湿度的检控及故障显示,RS485通讯输出于一体的综合智能指示装置
CW6100-C智能操控装置既可以做开关状态指示仪,也可以做智能操控装置。带有两个智能开关,可以实现智能操控。CW6100采用数码管显示经久耐用,避免了液晶屏的闪屏,白点等缺点。

主要功能:
1.状态指示功能
2.带电显示,闭锁和验电功能
3.智能语音防误提示功能
4.温湿度显控制功能
5.操作功能
6.通讯输出功能