10kv配电房高压开关柜带电显示器显示正常,转换开关切换显示有一相没电。

10kv配电房高压开关柜带电显示器显示正常(A、B、C三灯都亮),转换开关切换显示有一相没电(Uac, Uab有电,Uac没电)。检查线路发现外线路一相断线。为什么带电显示器没有显示呢??

你这个转换开关是在变压器后面万能开关上面吧?智能检测系统有时候很容易出现误报情况,比如有时候直流屏电源不稳或者故障就容易出现误报,还有 高压开关柜的带电显示器 比如说进线柜上面的带电显示器如果上线过来没问题三个灯就亮。或者带电显示器的电源是在直流屏过来的,转换开关是直接测量电压的所以可以测出某相断线。追问

运营单位要求带电显示器在线路缺相时必须显示,即缺相的对应的指示灯要灭掉。带电显示器是高压开关柜进线柜上面前端显示的一个小仪表。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-19
可能带电显示器是安装在断路器的上端母线侧而不在断路器的下端线路侧。追问

缺相的时候上下端应该都是没电的,应该跟这个没关系吧

追答

可能断路器问题

第2个回答  2014-03-20
不管你是出线柜还是进线柜 AB 有电 AC BC C断线 但是你要这样想 下面链接的都是电机 变压器 都是△ 链接 即使断相 但是C相的电压时线电压的1半左右 传感器一般在2KV左右就已经将带点显示器点亮 所以 不会显示断相 但是可以从带显示器的亮度上可以分辨出 处于断相状态!!