答:
相对地和相间电压是42KV,断口电压是48KV
。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。新版国标《电气设备交接试验标准...
郭老师您好,我想问下,
10KV
的
开关柜
做
耐压试验
,应该给多少电压?有没有该...
答:
10KV固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV
;10KV支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV,交接42kV;10KV隔离开关交流工频耐压试验标准为: 出厂42kV,交接42kV;10KV干式变压器交流工频耐压试验标准为:出厂28kV,交接24kV;如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,...
10KV开关柜
交流
耐压试验标准
电压是多少
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。绝缘耐压试验标准,在...
10KV开关柜
交流
耐压试验标准
电压是多少
答:
1、相对地和相间电压是42KV,断口电压是48KV
。2、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,
不低于1000V
。其加压时间:对于以瓷和液体为...
10KV
配电
柜
做
耐压
实验应加压到多少?
答:
10KV
配电
柜
做
耐压
实验应加压对地42KV,隔离断口48KV 参考资料来源于:中国电力
试验
设备网。
10Kv高压柜
打
耐压标准
要打到几万伏
答:
5万,用工频
耐压
就可以了,这个最常规
10KV开关柜
工频
耐压试验
多少合适?
答:
工频
耐压试验
装置它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。试验方法分析 在选择
10kV高压开关柜
交接试验的操作方式时,一般选择逐个试验开关柜的操作方式...
高压开关柜
出厂前需要做什么实验,怎么做,越详细越好!比如做
耐压
实验,怎 ...
答:
对于
高压柜
整体要测量绝缘电阻和交流耐压试验。测量时分相进行,做A相绝缘电阻测试时B、C相接地,做B相试验时A、C相接地,做C相试验时B、C相接地。耐压试验接线相同都是在被试相和地(即
开关柜
外壳的接地螺栓)之间进行。
耐压试验标准10KV
为耐压42KV一分钟无异常为合格。避雷器当然不参加耐压试验了。
35KV,
10KV
,6KV
高压
真空断路器的
耐压标准
是好多伏?
答:
35kV额定工频
耐受电压
(1min):95kV
10kV
额定工频耐受电压(1min):42kV 6kV额定工频耐受电压(1min):42kV (一般配用的断路器和10kV是通用的)
配电室的
高压
部分(
10KV
配电柜)应该多长时间进行一次
耐压试验
?试验电压...
答:
配电室的
高压
部分(
10KV
配电柜)应该多长时间进行一次
耐压试验
?试验电压应该是多少KV?一年做一次就行了,出厂时的耐压试验为42KV/5min,一直运行中36KV/5min就可以了。