10kV高压柜有的地方配A,B,C三相CT,有的只配A,C相,虽然通过AC相能算出B相,但这是为什么,有什么依据?有的说是在测量要求高的场合用三相,要求不是很高的场合用两相,是不是呢
你观察的很仔细 从你的提问中能看出你是有基础的并且对电力系统有一定的了解 对于你的提问看了下面的内容估计你就明白了
B相电流互感器的作用:在一般书上提到都是只装A、C相电流互感器,
现在为什么装B相CT呢?
这主要是考虑到小电流接地选线功能。10kV架空线路,在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地,以便尽快查线检修,即“选线”。选线的依据是,该线路的零序电流是否为零。零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障,所以,需要配置三相CT来计算零序电流。对于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可
补充说下 楼上的说 但对于B相接地故障,就无能为力了
这个就要看系统的运行方式了 如果是小电流接地系统 就像上面我说的 可以继续运行两小时 期间选线
如果是大接地系统 那就三相都安装 或是根据实际情况 另行考虑 。当然电力系统有很多套保护相互配合的,这个保护部动作 ,下个保护也会动作(近后备、远后备、距离、差动什么的)
其实你看图纸就能发现10KV(小接地系统)基本都是AC两相装互感器 35KV及以上 基本都是三相
综上所述 小电流接地系统一般都两相 大接地系统一般都三相 当然有时候具体事情也得具体 分析不能一概而论