答:
一般电缆安装
零序电流互感器
,大都是为
10kV
构成线路零序保护用,防止相线接地引发故障或事故,安装时请注意下列问题:1、零序电流互感器应装在开关柜底板上面,或应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开...
请教下老师什么情况下能用到
零序电流互感器
,一次在
10kv
开关柜中看到却...
答:
1、
零序电流互感器
主要用于零序保护,在
10kV
系统中,多用于单相接地保护。当系统接地时,三相电流会不一致,用零序电流互感器就能检测出这个差值信号,供保护装置使用。2、由于10kV系统多是中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,可以继续运行,所以一般不装设零序保护,只在个别需要的地方装设,如电动机...
10KV零序电流互感器
上标注的P1与安装方向有关系吗?
答:
10KV零序电流互感器
上标注的P1与安装方向有关系。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧...
10KV零序互感器
出线电缆接地线怎么接线,能起零序保护?
答:
零序电流互感器
与电缆线路配合使用时,电缆的接地线不能穿过零序电流互感器,否则会造成相互抵消的情况,出现零序电流测量错误。根据零序电流的计算方法:I0(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量),正确接线如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于安装位置的关系,零...
零序电流互感器
和电流互感器的区别
答:
您所说的
零序电流互感器
是在
10kV
配网中馈线开关柜出线电缆使用的(穿芯式)零序电流互感器。零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,...
在
10KV
线路中,
零序
电压
互感器
起什么作用?
答:
10kv
电压
互感器
作用:
10kV
电压互感器的一次侧常采用RN2或RN4型熔断器作保护,其技术指标如下:熔丝的额定
电流
为0.5A,1min内的熔断电流为0.6~1.8A。这两种熔断器的熔管均采用石英砂填充,故具有较好的灭弧性能和不小于1000MVA的较大断流容量;且其熔丝是采用镍铬丝制成的,总电阻约为90Ω,这个可以通过万...
10kv
高压
互感器
的接法
答:
10kv
高压
互感器
的接法主要有三种:单相接线、V/V接线和YN接线。一、单相接线 单相接线是10kv高压互感器的一种基本接法。在这种接法中,高压线路与互感器一次绕组直接相连,二次绕组则连接测量仪表或保护装置。这种接法适用于对
电流
、电压的单相测量和保护。其结构简单,操作方便,但在三相不平衡的情况下...
10KV
高压什么时候用
零序电流互感器
答:
零序电流互感器
是用来检测漏电和用来作为接地保护来使用的。当设备或者线路需要装设接地或者漏电保护时,才需要装设零序电流互感器。
10kv
配电系统,高压柜中的
电流互感器
为什么装2个,低压柜中装3个_百度知...
答:
10 KV
系统 装
电流互感器
的原因 主要是用于 保护 低压系统装电流互感器的原因主要是用于 计量和反映电流 那为什么 用于保护就可以装两个呢 而不装三个 因为:装两个可以保护线路的三相短路、两相短路。你不要问我 如果B相 短路 那怎么办? 其实电力系统还有其他的保护配合的 (
零序
保护、近后备、...
10kV
不接地系统中为何要安装
零序
CT,IA+IB+IC不是等于0吗?作用是什么...
答:
零序电流互感器
在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。一般都是在
10KV
出现开关柜上装的,这个主要是为了防止发生雷击、短路、接地等情况下产生的零序电流。