简述喷淋系统在消防验收时要求的联动过程?

急急急。。。很重要,希望快点有人看到。

首先,我回答你提出的问题,喷淋系统在验收时一般试以下几个功能:1.水泵的启动功能,包括水泵控制柜手动启动和消控主机远程多线启动,要求是水泵能在30s内能够达到正常运行;2.联动功能,过程是这样的:末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵。整个过程要求能在5分钟之内完成。此过程能顺利进行的前提是稳压系统必须能正常工作。这个过程是消防队验收的重点,是一定要试的,我想你问的重点也是这个。3.安装情况,包括湿式报警阀、喷头等的安装、水泵房的设置等,具体你可以再问我,我不想打字了,因为内容太多。 其次,你必须了解消防验收是对消防设施(包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防火门、防火卷帘、电梯的消防功能、火灾应急广播或警报装置、应急照明疏散指示、消防专用电话、消防给水消防车道)、土建(包括消防封堵)、电气(09年5月份开始执行的、有些地方已经在现场验收时检查这块东西了)的整体验收。 我告诉你我是做消防检测的,所以消防验收的过程我是了如指掌的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
1、在验收时一般会试你的消防主机当遇到火警后要有报警的声音和联动反应,是否启动消防泵。检验消防泵是否会联动一般是找排水口排水,流水开关动作后消防泵反应。联动功能,过程是这样的:末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵。整个过程要求能在5分钟之内完成。
2、消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
第2个回答  2013-07-07
在验收时一般会试你的消防主机当遇到火警后要有报警的声音和联动反应,是否启动消防泵是手动的,不能自动,万一失灵误起了消防泵后果是严重的.检验消防泵是否会联动一般是找排水口排水,流水开关动作后消防泵反应.
第3个回答  2013-07-07
通过湿式报警阀内的压力开关联动喷淋泵,该方法完全满足规范及实际要求.
相似回答