88问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋怎么验收
消防喷淋验收
规范
答:
1. 消防喷淋头的安装间距标准:通常情况下,
上喷或下喷式喷头之间的距离应不超过3.6米,同时不小于2.4米
。2. 喷头与墙边的最小距离:喷头应安装在离墙边不小于1.8米的位置。3. 喷淋头设置规范:具体安装位置和数量需遵循《自动喷水灭火系统设计规范》。4. 消防喷淋头功能:在火灾发生时,水流通...
消防喷淋
试压
验收
规范,半小时之内压力不得降多少?
答:
1. 消防喷淋系统试压是确保系统正常运行的关键步骤,其验收规范要求系统在试验压力下保持稳定
。2. 试压时,系统应保持试验压力至少30分钟,以评估系统的耐压能力。3. 在这30分钟保压时间内,若系统压力下降不超过0.05MPa,则视为合格,表明系统能够满足设计要求。4. 因此,对于消防喷淋系统的试压验收...
消防喷淋
压力的
验收
规范
答:
7.1.1 喷头应安装在易于接触火灾热气流并有利于均匀布水的顶板或吊顶下位置。若喷头附近有障碍物,应遵循本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型和下垂型喷头的布置,包括同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据喷水强度、喷头流量系数和工作压力确定,且不应超过...
消防喷淋
头
验收
规范是什么?
答:
消防喷淋头之间的标准距离:
一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米
。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷...
消防喷淋验收
规范标准有哪些?
答:
7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。
采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排
。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。7.2 喷头与障碍物的距离 7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
自动
喷淋
系统施工
验收
规范是什么
答:
自动喷水系统安装完毕后,应进行竣工
验收
,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地
消防
监督部门主持。合格后系统方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力...
消防喷淋验收
标准是什么?
答:
1.有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。...
改了几个
喷淋
头还需要
消防验收
吗?
答:
是的,改了几个
喷淋
头也需要
消防验收
。消防验收是指在施工完成后,由专业的消防技术人员对消防设施的安装、调试、检测、试验等进行检查,以确保消防设施的安全可靠性,符合消防规范要求。消防验收的具体步骤如下:1、检查消防设施的安装情况,确保消防设施的安装符合消防规范要求;2、检查消防设施的调试情况...
消防喷淋
试压
验收
规范,半小时之内压力不得降多少?
答:
根据
消防喷淋
试压
验收
规范,在打压测试过程中,压力应保持在试验压力,保压时间为30分钟,30分钟内压力降不超过0.05MPa为合格。因此,在半小时之内,压力降不得超过0.05MPa。
简述
喷淋
系统在
消防验收
时要求的联动过程?
答:
伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动
喷淋
泵。整个过程要求能在5分钟之内完成。此过程能顺利进行的前提是稳压系统必须能正常工作。这个过程是
消防
队
验收
的重点,是一定要试的,我想你问的重点也是这个。3.安装情况,包括湿式报警阀、喷头等的安装、水泵房的设置等,具体你可以再问我...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最新消防喷淋验收规范
消防喷淋验收标准
消防喷淋施工验收规范
消防喷淋头验收规范
消防喷淋验收规范2017
消防喷淋管道安装及验收规范
消防喷淋验收规范最新完整版
消防喷淋上喷安装规范
消防喷淋新规范要求