首先,我回答你提出的问题,喷淋系统在验收时一般试以下几个功能:
1.水泵的启动功能,包括水泵控制柜手动启动和消控主机远程多线启动,要求是水泵能在30s内能够达到正常运行;
2.联动功能,过程是这样的:末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵。整个过程要求能在5分钟之内完成。此过程能顺利进行的前提是稳压系统必须能正常工作。这个过程是消防队验收的重点,是一定要试的,我想你问的重点也是这个。
3.安装情况,包括湿式报警阀、喷头等的安装、水泵房的设置等,具体你可以再问我,我不想打字了,因为内容太多。

其次,你必须了解消防验收是对消防设施(包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防火门、防火卷帘、电梯的消防功能、火灾应急广播或警报装置、应急照明疏散指示、消防专用电话、消防给水消防车道)、土建(包括消防封堵)、电气(09年5月份开始执行的、有些地方已经在现场验收时检查这块东西了)的整体验收。

我告诉你我是做消防检测的,所以消防验收的过程我是了如指掌的。