负荷未降到零,发电机为什么不能解列?
负荷未降到零,发电机为什么不能解列?
举报该问题
推荐答案 2016-11-28
负荷未降到零,发电机不能解列的原因:
1、发电机并网运行中,负荷没减到零就解列,这时它所承担的负荷就突然加到电网上其它发电机身上,将引起电网电压的波动,和其他发电机的震荡。
2、发电机方面,突卸负载,原动机将突然没有了阻力,要飞车,它的飞车保护动作。(一般都有)。
发电机解列的注意事项:
当机组负荷减到零时,应注意检查和调整汽封压力、
凝汽器
热水井水位,注意汽轮机的绝对膨胀和相对膨胀,注意观察调速系统的动作情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StVBVa1aV1VBtKKaKS.html
相似回答
发电机组解列
条件及对有功和无功的要求
答:
有功降至零时可以解列;解列时有功未降至零,发电机会过速;机组解列时无功应该降至最小,不必降到零
。(降到最小,是为了降低励磁电流,当灭磁开关停机联动跳闸时,电弧小。
不必降到零,是为了提高发电机的静态稳定性
,不至于系统有轻微扰动时,失去同步。)机端电压升高,会使发电机铁损增大,定子...
为什么
要求
发电机组
输出的有功功率和无功功率
为零
时才能
解列
答:
如果有功负荷未减至零,解列时电磁制动力矩突然消失,在汽机过剩力矩的作用下引起机组超速
。降有功到接近零是防止发电机突然丢负荷造成汽轮机过速,降无功是防止发电机瞬间过电压。无功负荷减到接近零就可以了,这样还可以通过定子电流观察发电机出口开关是否非全相分闸。发电机组有功功率如果不到零,解列...
发电机解列
前对无功、有功有
什么
要求
答:
无功负荷接近零可以通过定子电流判断三相不一致。无功是接近零的原因:接近零,留点点无功,可以通过定子电流判断三相是否一致。接近零,跳闸后发电机电压虽然会上升,但不会升高太多,在发电机承受范围。预测方法 相同...
发电机解列
时的注意事响
答:
一般的
,发电机解列
要求是把发电机的有功、无功负荷
降到
最低,尤其是两台发电机并列运行时候,有功减不
到0
时,相当于汽轮机还带一部分功率运行,这时候把发电机切除,容易造成汽轮机频率上升;而无功功率减不到0时,又容易造成发电机端电压升高。其实若是只有一台发电机和电网运行时,300KW
负荷没
有...
为什么发电机解列
前要将无功功率
降到零?
是不是有过电流冲击?具体是怎 ...
答:
发电机解列
前,要将有功负荷和无功
负荷降到零,
也就是定子电流降到零,并不是有过电流冲击,而是避免断路器带负荷拉闸和机组过速、过压。
为什么发电机解列
前要将无功功率
降到零?
答:
发电机
解列
前要将无功功率和有功功率
降到零,
同时将有功和无功都转移给其他发电机,这是为了减少对电网的冲击。因为要是不转移出去,发电机一解列,此负荷突然要电网供给,必定造成对电网的冲击。对发电机来说,突卸有功和无功
负荷,发电机
突然失去了阻力,原动机将可能发生飞车。励磁电流来不及调节,...
汽轮
机解列
时先减
负荷到零
还是先减磁到零
答:
当然应该是先将
负荷降至零,
然后在断开汽轮
发电机
主开关。如果未
解列
就先将励磁降低,那么汽轮发电机会变成进相运行,从电网吸收大量的无功。
大家正在搜
发电机负荷突然降到零怎么处理
发电机甩负荷怎么处理
发电机带负荷就掉电压
发电机为什么要励磁
发电机过负荷
发电机负荷
发电机甩负荷
发电机过负荷现象及处理
发电机加减负荷原理
相关问题
为什么负荷没有减到零,不能进行发电机解列?
发电机解列时为何要将有功负荷减至零,无功负荷接近零?
为什么要求发电机组输出的有功功率和无功功率为零时才能解列
为什么发电机解列前要将无功功率降到零?
发电机组为什么突然变为开环,还负荷减到零
先解列发电机.还是打闸汽轮机
汽轮机为什么不能带负荷停机
发电机解列问题