推荐答案 2013-01-26
当然应该是先将负荷降至零,然后在断开汽轮发电机主开关。
如果未解列就先将励磁降低,那么汽轮发电机会变成进相运行,从电网吸收大量的无功。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgaMSMtcM.html
其他回答
第1个回答 2013-01-26
不是汽轮机解列,应该是汽轮发电机组解列。
发电机和系统解列时,为了减少对系统的影响,为了减小对发电机本身的冲击,通常是将有功功率先减到零,再将无功功率减到零,再拉开断路器开关,这样断路器开断电流很小,可以延长断路器寿命,也可以减少系统和发电机的冲击。本回答被提问者采纳