第1个回答 推荐于2016-07-25
一般发电机解列时,考虑有三。
1、发电机有功降至零
2、发电机无功降至最小
3、发电机主变压器中性点刀闸必须投入
有功务必要降到零,但实际中会有少许误差,并不一定完全是零。如果机组容量够大的话(20万千瓦以上机组),300KW可以,机组会轻微过速,但调速机构能很快调转速至正常。但太大不行,否则过速严重,有可能损坏发电机。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-10-11
一般大型发电机都设有逆功率保护,当有功小于零延时保护动作,发电机解列、跳开灭磁开关。并联跳汽机、锅炉。如提前解列即为发电机甩负荷,如主汽门不能及时关严,会导致汽机超速,严重时可能飞车。
第3个回答 2019-04-29
当机组负荷减到零时,应注意检查和调整汽封压力、凝汽器热水井水位,注意汽轮机的绝对膨胀和相对膨胀,注意观察调速系统的动作情况。