发电机解列时的注意事响

有功降到多少时解列?300KW以下可以吗?解列还有哪些易出现错误的地方,会产生什么严重后果?

一般的,发电机解列要求是把发电机的有功、无功负荷降到最低,尤其是两台发电机并列运行时候,有功减不到0时,相当于汽轮机还带一部分功率运行,这时候把发电机切除,容易造成汽轮机频率上升;
而无功功率减不到0时,又容易造成发电机端电压升高。
其实若是只有一台发电机和电网运行时,300KW负荷没有问题,主要考虑无功对发电机电压的影响。
所以在一般的电气规程上要求是在,发电机电度表铝盘不转的时候才允许解列。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-25
一般发电机解列时,考虑有三。

1、发电机有功降至零
2、发电机无功降至最小
3、发电机主变压器中性点刀闸必须投入

有功务必要降到零,但实际中会有少许误差,并不一定完全是零。如果机组容量够大的话(20万千瓦以上机组),300KW可以,机组会轻微过速,但调速机构能很快调转速至正常。但太大不行,否则过速严重,有可能损坏发电机。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-10-11
一般大型发电机都设有逆功率保护,当有功小于零延时保护动作,发电机解列、跳开灭磁开关。并联跳汽机、锅炉。如提前解列即为发电机甩负荷,如主汽门不能及时关严,会导致汽机超速,严重时可能飞车。
第3个回答  2019-04-29
当机组负荷减到零时,应注意检查和调整汽封压力、凝汽器热水井水位,注意汽轮机的绝对膨胀和相对膨胀,注意观察调速系统的动作情况。
相似回答