气体灭火完成后,会联动启动对应区域的排烟风机么?

如题所述

气体灭火联动一般情况下是联动关闭防火阀、空调等设备。排烟风机是在气体灭火完成后,那么你通过什么条件来判断气体灭火已经完成呢?如果有报警信号或反馈信号可以判断气体已经灭火完毕,就可以联动。大多数情况下,排烟风机都是通过远程ACS来开启。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-11
1,一般都是排烟口打开联动排烟机启动(反馈联动), 排烟防火阀关闭停止排烟机 正压送风口、正压送风机同时启动。
  2,排烟风机将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。
  3,正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。
第2个回答  2018-10-30
我也遇到同类问题,当气体灭火剂喷放前应关闭所有口(除泄压口)所以应该是在第一路信号来了开启排烟风机,第二路信号来了确认火灾后先关闭排烟风机然后喷放气体灭火剂。这样最合理!
第3个回答  2012-05-24
相似回答