火灾发生后应该采取哪些消防联动关系 具体有哪些?

如题所述

通常会这样操作吧:
1、打开消防广播,指挥人员疏散和进行灭火
2、将着火区域的防火卷帘放下,防火门关闭,防止火灾的蔓延
3、将消防水泵打在自动状态,以便随时启动
4、将消防电梯迫降在一层,以备消防队员使用
5、将非消防用电切掉,防止触电
6、将排烟风机打开,排掉火灾产生的烟气
7、其他联动(如气体灭火系统等)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-11
火灾确认后火灾报警联动控制器打到自动状态 报警联动控制器将按预先编程启动相关外围联动设备
应急情况可以手动启动包括:应急广播:相邻层 声光报警:相邻层 正压送风机、送风阀:相邻层
排烟风机、排烟阀 电梯迫降 切断非消防电源、防火卷帘门:逃生作用的先半降、防火隔段全降
关闭防火门窗、按情况是否启动 室内消火栓泵、喷淋泵、 其他联动 (气体灭火系统、泡沫灭火系统、等等)
第2个回答  2013-07-11
火灾发生后探测器会反映到消防中控室,按下消防泵直启按钮,用消防广播进行疏散,有防火门启动防火门。切断非消防电源
第3个回答  2013-07-11
一般来说,火灾发生分两个阶段,一个是火灾报警后,一个是火灾确认后。两个阶段所采取的联动方式是不尽相同的。具体的细致步骤。。。。我不能流利的不看书打出来,sorry ~~
第4个回答  2018-05-29
还有重要一条拨打119电话报警和启动本单位的消防预案