88问答网
所有问题
三相四线露电断路器不接零线跳闸吗为什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-02-11
朋友,如果是漏电跳闸那么不接零线是不会跳闸的,如果是短路或者过流那么肯定会跳闸,因为里面有零序电流和电压互感器来执行动作的,不接零线是检测不到漏电信号的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgVgaSa11g1BBgBBcg.html
相似回答
三相四线漏电断路器零线不接
怎么会
跳闸
?
答:
如果零线不经过漏电开关,
当有单相负载接入时,电流无法正常流通,漏电断路器会检测到异常电流,从而导致跳闸
。即使在三相三线制系统中,零线不经过漏电开关,一旦发生漏电,断路器同样会启动保护功能,切断电路。保护线的连接有特定要求,不得穿过零序电流互感器。在三相五线制或单相三线制中,保护线应直接连...
三相四线漏电断路器零线不接
怎么会
跳闸
?
答:
理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0,所以不会跳闸
,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,
漏电时该开关也会跳闸
。保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或...
三相四线
露电
断路器不接零线跳闸吗为什么
答:
朋友,
如果是漏电跳闸那么不接零线是不会跳闸的
,如果是短路或者过流那么肯定会跳闸,因为里面有零序电流和电压互感器来执行动作的,不接零线是检测不到漏电信号的。
三相漏电断路器
的
零线
需要
接吗
?三相漏电断路器的工作原理
答:
三相漏电断路器的零线需要接吗?
三相四线漏电开关如果没有接零线,当发生漏电现象,它就不会跳闸,不能起漏电保护作用
。三相四线漏电开关的零线
一定要接上才能起到漏电跳闸目的
,因为漏电跳闸的脱钩线圈电源是取自三相线中其中一相与零线的。 没有接零线,那就失去了漏电开关作用了,三相四线漏电开关是...
三相四线
的
漏电
开关
不接零线
能用吗
答:
1、
不接零线
的话,负荷侧如果有单相220V的用电就会
跳闸
。2、
三相四线漏电
保护器入端是必须接零线的。3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
三相四线漏电
保护
器不接零线
可以吗?
答:
1.
不接零线
的话,负荷侧如果有单相220V的用电就会
跳闸
。2.
三相四线漏电
保护器入端是必须接零线的。3.当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。4.当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流...
三相四线漏电
开关如果没有
接零线
会怎样?
答:
那就失去了漏电开关作用了,
三相四线漏电
开关是漏电时零线电流增大,使其
跳闸
,没有接零线就不成为漏电开关了。如果你不需要用零线就买
三相漏电
开关,不用买三相四线的漏电开关,如果你用三相四线的漏电开关,进线一定要
线零线
,出现如果你
不用零线
,可以不接,用零线就一定要接。如果是三相四线漏电...
三相四线漏电
开关
不接零线
会
跳闸吗
???
答:
不会跳 零线只是根据你的需要接
不接
比如你要是需要220的电,那你就必须有零线了 ,要是你的电器只是380的就不需要零线就
不用接
,还有要是你的电器需要保护接零那也就需要
接零线
了。
大家正在搜
三相四线断路器不接零线可以吗
三相四线的断路器怎么接220v
三相四线断路器接线方法
三相断路器漏电跳闸吗
三相四线断路器的零线
三相三线漏电保护器跳闸原因
三相四线互感器电表接线图
三相空气开关零线怎么接线
三相四线可以单独走零线吗
相关问题
三相四线漏电开关不接零线会跳闸吗?????
三相四线漏电断路器一接零线就跳闸怎么回事
三相四线漏电断路器一接零线就跳闸怎么回事?
三相四线漏电保护器不接输出零线可以保护吗
三相四线的漏保不接零线可以吗
三相四线漏电断路器跳闸原因?
三相四线漏电断路器跳闸原因
三相四线漏电开关不接零线会有什么结果