三相四线的漏保不接零线可以吗

三相四线的漏保不接零线可以吗

  可以。但只能起到三相漏保的作用。

  漏保,指漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  漏电保护器,国际电工委员会(IEC)的推荐名称为剩余电流保护器。指在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时,能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。

  在这里,剩余电流是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,,使主电路进出线中的电流大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流。

  简单的说就是:三相漏电保护器产生剩余电流的条件是三相电流不相等(电流从带电体通过人体流到大地);三相四线漏电保护器产生剩余电流的条件是三相电流之和与中线电流不相等(三相电流不等不会产生剩余电流)。

  可见,三相四线漏电保护器在不接中线,若能保持三相电流相等就可以满足剩余电流为零的条件,可以合闸工作并起到保护作用。但若三相电流不等就无法合闸工作。

  在只有输出或输入端接中线的情况下,由于中线在在感应器中不能形成电流,情况与两端都不接中线相同。

  因此,三相四线漏电保护器在不接中线的情况下,可以用于三相电机等三相均衡用电的设备,包括三相四线供电的均衡用电设备上;对于三相用电不均衡的情况,则必须将中线接上。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

可以

分配电箱内控制各个房间电源的是单P断路器控制火线,各房间内是2P断路器做主开关,各插座是有漏保的。也就是说,零线从总开关出来直接压在箱内零线排上,一直到哥哥房间内才有控制零线的开关。

通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,,使主电路进出线中的电流大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流.

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-04-21
输入端必须接不然起不到漏电保护作用,输出可以下接
第3个回答  2016-04-21
如果是智能的漏保开关,输入端必须接零线,否则不工作
相似回答