三相四线漏电断路器跳闸原因?

如题所述

三相四线漏电断路器跳闸原因:所接负载或导线存在火线或零线对地漏电,负载或导线存在短路。

1、单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。

2、用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。

使用范围:

1、CDL7系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的安全。

2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。

以上内容参考:百度百科-漏电断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-21

1、安装不良:三相漏电的保护器在安装的时候没有接牢固,使用一段时间后就会到只发热,电线过热绝缘层就会被烧掉,有时候会闻到橡胶塑料燃烧的气味,线路漏电就会跳闸。

2、漏电保护器本身有问题:在购买跳闸保护器的时候,选择信誉好的正规商家,不要因为贪图便宜选择没有标识的保护器,也不要向个体户购买。买的时候虽然可以省点钱,但这样做基本得不偿失。

3、漏电保护器与负载不匹配:家用电器的不断升级,很多家电的负载电流已经慢慢的超过了漏电保护器的额定电流,想要解决问题很简单,只需要重新更换一只漏电保护器就可以。

使用三相四线插座注意事项

1、注意三相平衡,每相的负载功率尽量相同,同时考虑插座和照明分开。

2、空调线可以不单独走,按三相平衡原则需要单独走就单独走。

3、尽量规避零线公用,零线短接多了易发生零线接触不良,总零线断了,下级插座照明都将不能使用。

4、主线完全可以使用一个线槽。要防止触电及短路。要注意开关控制火线。灯座的部接火线。接地线与零线不要混用。

以上内容参考  百度百科-三相四线百度百科-漏电断路器

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-03-28
漏电断路器跳闸一般有四种情况:一是输出线有漏电现象,二是工作电流超出断路器的额定电流,三是三相电压不对称,引起其中一相偏高很多,四是开关的输入输出接线端子接触电阻大。从你上面说的情况来看,你所说的用电器负荷也就十几kw,就算全部是单相负荷,工作电流也不会超过100a,而你说其中一个电流表指针指向最大500a(搞不清在你去合闸前,也就是说漏电开关在跳闸时,为啥电流表还有那么大指示),从这看,要么是过流引起跳闸,这就要看开关下的负荷变化情况与跳闸情况是否相符,还有一种情况,输出线如果有明线,是否有树枝引起漏电等,还有就是是否有两相大负荷负载引起跳闸,最后就是接线端子问题了。这几种故障特点,结合实际情况分析一下,应能找到故障原因。祝你好运!本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-08-31
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。本回答被网友采纳
第4个回答  2021-07-06
三相四线漏电断路器跳闸,380V设备可用,220V设备,一使用就跳闸,请回复