88问答网
所有问题
30千瓦电动机配电柜多大的空开和接触器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-05
30千瓦电动机配电柜配3P/80A的空开和接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgBKtKttKVVgtKBSVg.html
其他回答
第1个回答 2017-05-05
上面都是牛人!
30kw正常工作电流近60A,而启动时电流是正常工作电流3~7倍,居然用100A甚至80A的空开和接触器。
第2个回答 2017-05-05
空开:100A。
接触器:CJX1-63/22.。如工作时间是一班制的,也可用CJX1-45/22型的。
相似回答
30KW
的电机
应该选用
多大的空开
,多大的
接触器
和热继电器,能直接启动...
答:
30KW的电机一般相运行电流为60A左右,因此,
你可选用60A或100A的空开、接触器和热继电器
。能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要...
30千瓦的电机
需要用
多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
电动机额定电流约为30*2=60A。
开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A
。电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
30千瓦电动机
选
多大的空开
,
接触器
,容断器,热继电器,二次回路中选多大...
答:
空开100A,接触器100A
,熔断器100A,热继电器60A,二次回路中熔断器选10A,用空开不用熔断器和热继电器,空开、接触器、时间继电器、二次回路熔断器就可以了,变频启动、星三角启动、自藕变降压启动都可以。
30千瓦的电机
需要用
多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
3相380V动力设备 30kw,60A电流 用10平方铜电缆,
65A接触器,63A空开保护器
30KW的三相异步
电机
配
多大的空开
合适?
答:
需要85A
接触器
;
空气开关
应配置100安培。30KW三相
电机
,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
30千瓦的电机
需要用
多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
因为
电机的
额定电流是83.5安,所以
空开
要选用至少100-125a的,接触器要选用100a
的接触器
,如果装的是热继电器,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v v的,3*16+1*10的铜线....
我有一台30KW
的电机
,额定电流约60安,请问怎么选取
空气开关
,交流...
答:
你的负载是电动机,首先要考虑它的启动电流.
电动机的
启动电流一般是它的额定电流的1.25~1.5倍.所以,你选择
空气开关
的容量应该在80~100A之间,
接触器
选择承载电流大于60A的就可以了.热继电器选择63A的,它的保护范围最大是63A可调.
30kw总
空开和
交流
接触器
要
多大
?
答:
空开
可以选用规格为63A的,
接触器
的话要看你是用在什么地方,比如说要是用来控制30KW
的电机
正反向运行的话,建议你用CJ20-100的,不平凡动作的话只需CJ20-63就可以了
大家正在搜
配电柜内继电器与接触器
配电柜接触器是起什么作用的
电磁式继电器与接触器的区别
断路器接触器继电器的区别
空开和接触器的区别
交流接触器和空开怎么接
电机空开接触器明细表
电柜接触器怎么接
配电箱交流接触器接线
相关问题
30千瓦电动机选多大的空开,接触器,容断器,热继电器,二次回...
30kw总空开和交流接触器要多大?
总功率30千瓦照明线路要多大开关和接触器
37千瓦电动机配多大接触器,和多大空气开关中间继器
37千瓦电动机配多大功率接触器,和多大功率空气开关中间继器?
30千瓦的电机怎么配线?和选用断路器,热继电器?
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
十三千瓦的电机用多大的空开和接触器,用降压启动吗?