有没有额定电压10KV,额定电流300A的高压熔断器??如果没有,熔断器是否可以串联或者并联使用?

如果我用RN1-10/150并联还行?

通常是没有这么大额定电流的熔断器的,10kV熔断器最大额定电流一般也就100A,做到200A效果已经不怎么好了。并联使用往往也是不行的,因为并联时,两个熔断器的不均匀性会造成短路电流只从其中一个走,而造成这一个熔断器爆炸。如果实在没有办法,非用两个并联时,一定要用同一种型号规格的熔断器,并选择两个电阻非常接近的,而且要把两个贴在一起并联(减小互感),外接线也尽量对称才可以。当然,我正在研究一种额定电流大的新型熔断器,呵呵,研究好了就可以给你用了啊,呵呵!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-28
不建议串联或并联,用单个熔断器完全可以解决,你可以到博孚美科BUSSMANN产品中心看看,肯定不止一款符合你的要求,当然,价格相对国产的高压熔断器来说会比较贵~
第2个回答  2011-07-28
那样不行的