630KVA变压器高压保险用多大

如题所述

630KVA在10KV系统下的额定电流约37A,可以配中置柜回或者环网柜。中置柜按630断路器或60A接触器-熔断器手车,加50A流变配套。环网柜使用60A熔断器-负荷开关组合电器配套。

扩展资料:

保险丝分类:

按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为"温度保险丝"。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆合金形等等。

按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。

按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。

额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。

分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。

按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。

参考资料来源:百度百科-保险丝



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
1、变压器保护用熔断器熔丝,按能够躲过最大负荷电流数来选取,如果最大负荷电流不超过1.5倍的额定电流,则熔丝可按(1.5-2)倍额定电流来选取;
2、如果630kVA的变压器的高压侧电压为10kV,则其高压侧电流I=630/(1.732*10)=36.37A,按正常情况,熔丝可以选择54-73A的;
3、从上面的计算知道,如果你变压器所带负荷率不高,负荷也没有大型设备启动,可以选择小一些的熔丝,如选择40A的;如果变压器所带负荷率很高,且有大型设备启动,则应该选择60A甚至更大的熔丝;
4、其实容量在315kVA以上的变压器就应该建配电室,安装高压开关柜,设置继电保护了;这个变压器太大了,虽然高压可以用熔断器保护,但安全性、可靠性远不如正规设置继电保护系统的可靠,如果是重要用电负荷,建议进行改造。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-04-04
你看变压器的名牌上面有高压电流和低压电流应该是选择高额定电流的1.5倍吧