88问答网
所有问题
电力变压器的一次电流和二次电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-01-11
对于三相变压器:变压器的
额定容量
=根号3 X 变压器的
额定电流
X 变压器的
额定电压
所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)
如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:
其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)
其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SaVaVV1at.html
其他回答
第1个回答 2012-04-03
一次指电源侧,二次指负载侧
第2个回答 2012-04-03
不知道你问的问题的具体内容是什么?如果问与变比的关系,那么是二次电流与一次电流的比为变压器的一次与二次的匝数比,需要问题的具体化。
相似回答
电力变压器
一
二次
侧额定
电流
怎么计算?
答:
一次侧额定
电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。
变压器
是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为
电力变压器
、试验变压器、仪用变压器及...
变压器一次和二次电流
如何计算的?
答:
公式法计算:
变压器一次电流
=S/(1.732*10),
二次电流
=S/(1.732*0.4)。一次电流其他计算方法:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
电力变压器
一、
二次电流
的计算公式是什么
答:
三相
变压器电流
的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是
变压器的
线电压,KV 变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的变压器计算
一次电流和二次电流
,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=...
变压器的一次电流和二次电流
怎么计算
答:
如果
变压器一次
匝数与
二次
匝数比5:1,一次电压是12V,功率是24W,
变压器的一次电流
是2A和
二次电流
是10A。理想变压器,一次上功率与二次上功率相等,所以一次电压与二次电压比等于匝数比,所以二次电压等于12÷5=2.4V 功率是24W,所以一次电流=24÷12=2A,二次电流=24÷2.4=10A ...
变压器
一
二次电流
如何求算?
答:
1、
电力
系统三相变压器一,
二次电流
的理论公式如下:一次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以一次侧电压。二次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以二次侧电压。2、10KV变400V,6KV变400V的三相配电
变压器一次电流
经验公式如下:10KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩...
电力变压器的一次电流和二次电流
怎么算?
答:
/ (根号3 X
变压器的
额定电压)\x0d\x0a\x0d\x0a如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:\x0d\x0a其
一次电流
:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)\x0d\x0a其
二次电流
:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)
变压器
一
二次电流
是多大?
答:
解:令三相变压器额定容量S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据S=√3UI
变压器一次
额定
电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次
额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器的
一、
二次电流
之比
与
一、二次侧绕组匝数之比成什么比?_百度知 ...
答:
变压器的一次电流和二次电流
之间的关系,与它们的绕组匝数成反比。简单来说,如果一次侧绕组的匝数多于二次侧,那么一次电流通常会小于二次电流。这是因为随着次级绕组的增加,电压会提升,理论上电流也会相应增加。然而,实际情况中,由于绕组增多会增加内阻,这可能会限制电流的增加。功率的计算基于电压和...
大家正在搜
变压器一次电流和二次电流
整流变压器和电力变压器区别
变压器容量和电压电流的关系
电力变压器高压电流的算法
电力变压器的额定电流怎么算
电力变压器低压电流
电力变压器额定电流计算
电力变压器怎么调电压
80变压器最大电流
相关问题
2000KVA电力变压器一二次侧电流计算方法
电力变压器工作时,一次电流是二次电流决定的吗?
100kVA电力变压器一次电流,二次电流
电力变压器的一次电流和二次电流怎么算?
电力变压器一 二次电压为10KV/0.4KV,一次测电流为3...
10kv电力变压器二次电流没有达到额定值,而一次电流就超过额...
400KVA的变压器二次侧电流多大,每一相电流多大?
S9-160kVA电力变压器二次额定电流是多少