电力变压器的一次电流和二次电流怎么算?

如题所述

对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3 X 变压器的额定电流 X 变压器的额定电压
所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)

如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:
其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)
其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考