变频器出现过流过载怎么回事?

如题所述

变频器的加速时间设置过短,如果负载又比较重的情况下,变频器就很可能会报过流、过载等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会出现过流、过载等报警,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。

变频器

扩展资料

一、变频器过流原因

变频器的“过流保护”也是很常见的一种保护现象,有哪些原因会导致过流保护呢?

1、电机的负载负确实过重了,远远超过了电机的额定负载。

2、变频器低频运行时,比如5HZ,负载很重,而转矩提升的值又设置得太小。



3、变频器低频运行时,负载很轻,而转矩提升的值又设置得很大。这时,磁路严重过饱和,励磁电流严重畸形,导致过流。



这3种情况和出现“过载保护”的原因是一样,只不过它的程度更严重,因为他们进行保护,都是针对电流而言的,只是电流的大小程度不同而已,这个在前面的视频中也讲到过。当电流已经超过了额定电流的2倍以上,达到了“过流”的标准时,就是跳过流保护了。

4、在负载比较重的情况下,加速时间设置得太短,使电动机的启动电流,超过了变频器的承受能力。

5、在配置了制动电阻和制动单元的情况下,减速时间设置得太短,也会引起过流保护。这里要注意,是要配置了制动电阻和制动单元的前提下,才是容易过流,否则的话是容易过压。

6、冲击负载。也就是变频器在运行的过程中,突然给它带上一个很重的负载。这个时候很容易产生一个很大的冲击电流,导致过流保护。

7、输出短路。U V W任意两端出现短路的话,也会产生一个很强的电流,会引起过流保护。在这种情况下,如果变频器的短路保护功能做得不好的话,很容易烧坏变频器。

二、变频器过载的原因

1、机械负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。

2、三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流〉。

3、误动作的变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-07-17

变频器出现过流过载可能是由以下原因引起的:

    负载过大:当负载超过变频器的额定负载能力时,会导致过流过载。这可能是由于负载的惯性或突然的负载变化引起的。

    电源电压不稳定:电源电压波动或不稳定可能导致变频器无法正常工作,从而引起过流过载。

    控制信号异常:如果控制信号异常或失效,变频器可能无法正确调节输出电压和频率,导致过流过载。

    故障或损坏的元件:变频器内部的元件如IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等可能损坏或故障,导致过流过载。

    过热:如果变频器长时间工作或散热不良,可能会导致内部温度过高,从而引起过流过载。

    解决过流过载问题的方法包括:

    检查负载:确保负载不超过变频器的额定负载能力,必要时减小负载或使用更大容量的变频器。

    检查电源电压:确保电源电压稳定,必要时使用稳压器或电压稳定器来提供稳定的电源电压。

    检查控制信号:确保控制信号正常工作,必要时检查控制电路或更换控制器。

    检查元件:检查变频器内部的元件是否损坏或故障,必要时更换故障元件。

    提高散热效果:确保变频器有良好的散热条件,如安装风扇或散热器,以降低内部温度。

    如果以上方法无法解决过流过载问题,建议联系专业的变频器维修人员进行检修和维护。