当变频器出现过流情况时,可以采取以下一系列步骤来解决问题,确保操作的安全性和设备的正常运行。以下是详细的解决步骤:
一、确定过流原因
观察指示灯和故障代码:先观察变频器的指示灯,查看是否有故障代码或故障指示,这有助于初步判断过流的原因。
二、检查负载情况
负载大小:检查负载是否过大,如果负载过大,可以考虑减小负载或者增加设备容量以适应负载需求。
负载均衡:检查负载是否均衡,如果存在不均衡的情况,进行调整以减小过电流的发生。
突然增加的负载:取消突然增加的负载,或者重新设定加减速的时间,避免冲击过大产生过流。
三、检查电源电压
电压稳定性:检查电源电压是否稳定,不稳定的电源电压是导致过电流的一个常见原因。可以通过安装稳压器或者使用稳定的电源来解决这个问题。
电源线路:确保电源线路的连接良好,避免电源线路松动或者接触不良导致电压波动。
四、检查控制电路和电气连接
控制电路:检查控制电路的连接是否正确,各个控制器部件是否工作正常。控制电路故障也可能导致过电流问题。
电气连接:检查电气连接是否松脱,是否有短路等问题。电气连接不良也是导致过电流的一个原因。
五、检查散热系统
散热情况:检查散热系统是否正常运行,包括风扇是否工作正常,散热片是否清洁。散热系统故障也可能导致过电流问题。
六、调整变频器参数
参数设置:根据设备的工作要求和负载情况,调整变频器的参数,包括额定电流、过载保护设定值等。可以适当提高过载保护设定值,但要注意不要超过设备的额定电流。
转矩补偿V/F提升值:如果转矩补偿V/F提升设置过大,也可能引起低频时空载电流过大,需要重新设定该值。
七、其他措施
设备匹配:检查变频器、电机、生产设备的匹配是否良好,传动部分是否灵活,物料是否有卡死现象等。
电缆长度:当变频器的输出电缆加长时,会增加高频损耗,应检查电缆长度是否符合要求,并采取相应措施减小高频损耗。
重启变频器:有时候过电流故障可以通过重启变频器来解决。可以将变频器断电一段时间后重新启动。
八、定期维护和检查
定期清洁:定期清洁设备,检查电缆连接是否松动,是否有损坏等。
检测和测量:定期对设备进行检测和测量,了解设备的运行状态,及时发现并解决问题。
通过以上步骤,可以系统地解决变频器过流问题,确保设备的正常运行和生产的顺利进行。在处理过程中,应确保操作安全,避免造成人员伤害或设备损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-06-23
以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。

希望对你有帮助,欢迎采纳。

1. 突然的负载变化或堵转。
[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。
2. 闭合输出接触器。
[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。
注意:SCALAR 模式下无此限制.
3. 电机连接错误。(星角连接)
[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。
4. 过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间。
[1]检查负载并增加斜坡时间。
5. 电机的速度或转矩振荡。
[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。
[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡。
[3]由速度响应的过补偿引起:检查速度调节器的参数设定。(在某些情况下,自整定不一定能带来令人满意的结果。)
[4]由过高的反馈滤波时间引起。
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。
[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。
6. 输出短路:损坏的电机电缆或电机。
[1]检查电机和电机电缆的绝缘。
[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。
7. 接地电网中的输出接地故障。
[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。
8. 错误的电机和传动选型。
[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]。
[2]检查输出电流、转矩和极限字。
9. 功率因数校正电容器和浪涌吸收器。
[1]确认电机电缆上没有功率因数校正电容器和浪涌吸收器。
10. 脉冲编码器连接。
检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块。
11. 不正确的电机数据。
[1]根据电机铭牌检查并校正电机数据。
12. 不正确的逆变器类型。
[1] 比较传动的铭牌与软件参数。
13. RMIO板与RINT/AINT及 AGDR 板之间无通讯。
[1]检查并更换光纤。
[2]检查扁平电缆。
14. 标量控制模式下的过流
[1]检查并更换电流互感器。
[2]检查输出电流、转矩和极限字。
15. 内部故障。
[1]检查并更换电流传感器。
[2]更换xINT板。
[3]确认扁平电缆是否正确连接。
[4]更换INTs 板和 xPBU 板之间的所有光纤。(并行连接的情况下)
欢迎采纳。