88问答网
所有问题
西门子MM440变频器的编码器在哪里设置啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-04
要先装编码器模板在上面
r0061转子速度 r0090是转子角度 P0400是编码器类型选择
r0403是编码器状态字
P0408是每转一圈的脉冲数
P0491是速度信号丢失时的应对措施
P0492是允许的速度偏差
P1300是控制方式
自己设置就可以了
追问
请问:面板上有显示,模拟表上为0,这是啥原因?
追答
额 不好意思、那我就不知道了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMKBaKVKc.html
相似回答
西门子MM440变频器的
调试
答:
一、对于
440变频器的
调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转动,首先需要
设置
以下参数:P0003=3,P0700=1,P1070=1050。设置完成后,可以把操作权交给操作器来手动操作。二、 在第一步顺利完成后,应首先对电动机做快速调试,只有在这...
西门子mm440变频器
如何
设置
参数?
答:
西门子MM440变频器的
参数
设置
对于面板控制至关重要,只需对其中两个参数进行调整。首先,将P0700设置为1,这将激活命令源功能(P700)。接着,将P1000设为1,允许面板上直接更改频率。出厂时,P1040的频率值为5Hz,但你可以根据需要输入0-10V的模拟量信号(P970)进行调整。值得注意的是,P700应改为2...
西门子MM440变频器
参数
设置
问题
答:
步骤一:首先要对
变频器
进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数
的设置
,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0 P0300=1 P0304=400 P0305=3.7 P0...
西门子MM440变频器
频率怎么调?
答:
1、首先将MM440变频器安装在设备上,按照其说明书电路接线,将主控制电路接地,确保接线正确无误
。2、打开电源,自检通过后,按功能键 F1 to enter the main menu. 将鼠标移动至Pt.Fn选项,点击F5以显示输入变量选项,单击F3键以对其参数进行调整。3、在该菜单中将鼠标移动至Frequency菜单,此时会出现...
西门子440变频器
参数如何调试?
答:
1.用“快速调试”进行
设置
参数。2.端子操作-固定速度(远程操作):开关量DIN1控制
变频器
起/ 停 参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)P1040 = x (起动后初始频率)+ 若需要时设定电机参数 起动后, 通过BOP/AOP面板上的UP-DOWN键...
西门子mm440变频器
如何
设置
参数?
答:
P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要
设置
的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器的
启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。要的20Hz启动是...
西门子MM440
交流
变频器在
正常运转状态如何进入与退出
设置
菜单页面?谢谢...
答:
进入直接按P,再按+或—选定参数,再按p,就可看到参数值,按+或-修改参数值,按P保存,再按p显示参数级(如P010)。退出:在参数级(如P010)按FN显示r000,再按P即可
西门子MM440变频器
频率怎么调?
答:
MICROMASTER
440
是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。这些高级矢量控制系统可确保一致的高驱动性能,即使发生突然负载变化时也是如此。由于具有快速响应输入和定位减速斜坡,因此,甚至在不使用
编码器的
情况下也可以移动至目标位置。该
变频器
带有一个集成制动斩波器,即使在...
大家正在搜
西门子变频器mm440参数设置
西门子MM420变频器
西门子变频器地址设置
西门子变频器mm440
西门子m440变频器中文说明书
西门子mm440变频器说明书
西门子变频器440调速
西门子变频器440参数
西门子mm440变频器故障查询
相关问题
西门子变频器如何屏蔽编码器
西门子MM440变频器参数设置问题
西门子MM440系列变频器选择频率设定方式的参数是
跪求解释,西门子440变频器带编码器和通信模板的参数设置??
西门子MM440变频器频率怎么调?
西门子MM440变频器频率怎么调?
西门子mm440与MM420变频器怎么设置故障时输出继电器动...