西门子440变频器参数如何调试?

我想用端子启动,面板控制频率,需要修改哪些参数啊?我之前恢复出厂了,根据参数调整,可以实现启动了,但是面板显示的是0.00Hz,电机没有转动,还需要调整哪些参数,高手告诉下,谢谢。

1.用“快速调试”进行设置参数。

2.端子操作-固定速度(远程操作):
开关量DIN1控制变频器起/ 停
参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)
P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)
P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)
P1040 = x (起动后初始频率)
+ 若需要时设定电机参数
起动后, 通过BOP/AOP面板上的UP-DOWN键实现加、减速。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-19
MM440变频器如何调参数要看实际应用的工况而定了。
与负载类型、控制方式、启动方式、变频信号给定方式、多段速、停机方式等等有直接关系了。
第2个回答  2012-03-17
使用快速调试手册里面的快速调试,
第3个回答  2012-03-28
看随机带的调试手册