88问答网
所有问题
当前搜索:
火灾自动报警调试记录
火灾报警
系统怎么
调试
答:
a、控制器的自检、消音、复位、屏蔽、历史记录查询、
火警
优先等功能应正常。b、控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他报警触发器件的火灾报警信号,发出声、光报警信号,指示火灾发生部位,
记录火灾报警
时间,并予以保持,直至手动复位。c、火灾报警声信号应能手动消除,当再有火灾报警信号输入时,应能再次启动。d...
火灾自动报警
系统的
调试
具体内容包括哪些方面呢?
答:
4,
调试
员根据工程要求编写联动程序,并将程序拷贝到控制器主机上去。5,根据工程具体情况,将主机设置在自动状态,在每一个回路上测试几个
报警
点以检验系统的联动功能和报警功能关系。及设备直启功能!
火灾自动报警
系统施工中系统的
调试
规定有哪些
答:
火灾自动报警
系统的
调试
具体内容包括的方面如下: 1.调试前应根据设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。 2.对属于施工中出现的问题及变更,应会同有关单位协商解决,并有文字
记录
。 3.对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。 4.检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合...
消防系统的
调试
要经过的步骤
答:
火灾自动报警
系统及联动系统的
调试
主要包括自动报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入和模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻 辑关系执行。其过程分为以下几个步骤:步骤1:回路划分 将报警系统按照报警主机回路数进行划分区域(回路),并对回路总线作好永久性的明确标志。将施工过程中发生的...
火灾自动报警
系统
调试
应在系统施工结束后进行,下列关于火灾自动报警控 ...
答:
根据《
火灾自动报警
系统施工及验收规范》4.3.1,
调试
前应切断
火灾报警
控制器所有外部控制连线,并将任一个总线回路火灾探测器以及该总线回路上手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源,A选项正确。根据4.3.2.按现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717有关要求对控制器进行下列功能检查并
记录
,控制器应...
调试火灾报警
控制器应该进行哪些功能检验
答:
如消防火灾报警控制器进行每次自检所需时间超过lmin或其不能
自动
停止自检功能,自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,消防火灾报警控制器应能发出火灾报警声、光信号。5、消防火灾报警控制器应具有显示或
记录火灾报警
时间的计时装置,其日计时误差不超过30s;仅使用打印机记录火灾报警时间时,应打印出月...
消防报验申请资料都是报哪些材料的??(
火灾自动报警
系统、消防外网、消...
答:
消防电气柜(盘)安装检查
记录
16 火灾探测器功能试验记录 17
火灾自动报警
控制器功能试验记录 18 消防联动控制设备功能试验记录 19 火灾事故广播设备功能试验记录 20 消防通讯设备功能试验记录 21 消防主备电源自动切换功能试验记录(1-3)22 消防电梯控制功能试验记录 23 消防管道安装检查记录 24 管道...
火灾自动报警
系统施工及验收规范GB50166—92
答:
验收应包括下列内容:一、测量接地电阻,并作
记录
;二、查验应提交的技术文件;三、审查施工质量。第三章 系统的
调试
第一节 一般规定第3.1.1条
火灾自动报警
系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。第3.1.2条 火灾自动报警系统调试前应具备本规范第2.1.2条和第2.1.3条所列文件及调试必需的其它文件。
海湾消防9000主机
火警
,故障,反馈怎么查询?
答:
1.2信息查询 按下“信息查询”液晶屏将显示图1-3所示界面。如何操作
报警
主机海湾GST-9000 图3 1.2.1 历史记录查询 选择 “1、历史记录查询”可对运行记录、
火警记录
和操作记录进行查询。如图1-4所示。如何操作报警主机海湾GST-9000 图3 1.2.2 运行记录查询 进入“1、运行记录查询”,可检查运行...
2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:消防设施安装
调试
与检测
答:
三、施工安装
调试
(一)施工安装依据 消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装。消防供电及
火灾自动报警
系统设计文件,除需要具备前述消防...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防联动调试需要记录吗
消防设施调试记录
雷庆电器火灾监控主机说明书
自动消防设施调试记录
火灾报警控制器联动记录
防火控制装置调试记录
火灾自动报警调试报告模板
火灾自动报警系统
火灾自动报警调试报告