10KV高压开关柜3150A主受柜主母线发热,壳体温度40多度,检查了接头紧固没问题,更换了铜排还是发热

如题所述

3150A的进线开关柜,目排发热 首先考虑是涡流造成的其次早考虑电流因为直接目视电流表就可以做到是否过流,发热到了 40° 一般不会很潮湿的,一般≥3150的开关柜都会配置轴流风机的,所以看到你最后的 更换铜排后还是发热 那就是涡流造成的 看进线套管安装版是不是某两相间隔处的钢板连接在一起的 你的柜子是不是中置柜 是的话 触头盒板是否采用的是不锈钢板呢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-30
推测:
1、实际运行电流偏高
2、未设正常冷却通风装置
3、母线绝缘降低电容电流大导致的放电发热
建议:
1、外加轴流风机或空调
2、核实电流
3、请母线厂家配合解决本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-07
如果是KYN28柜子你把它做成3150A的,这问题很难解决。KYN28柜子最大不能超过2500A,2500A以上的柜见意你选XGN型比较好。
第3个回答  2012-11-14