88问答网
所有问题
求助!高压开关柜KYN28-12,额定电流4000A,主母线要选多大的?三铜排还是双铜排?
铜排规格120X10的双排能满足吗?环境温度要满足40度
举报该问题
推荐答案 2013-11-26
双排120X10就够用了,我公司刚刚做一个工程就是按这个规格做的,当时还特意查了资料,网上的资料数据貌似有多种形式,不过实践是证实真理的唯一方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMtcBStSKVBgVMSgcaK.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-27
本回答被网友采纳
相似回答
kyn28-12高压
进线柜下带PT
柜铜排
整柜多少米
答:
主地排0.8米,一般40*4铜排 手车接地排,避雷器排,电压互感器铜排一共5米左右,一般用30*3的 整台柜子下来武成电气的价格在18000-20000左右
高压开关柜
型号含义?
答:
问题六:高压成套配电柜的型号
KYN28A
-
12
-77或12后面有个Z,后半部分表示什么意思?? 1、高压铜母线TMY-80×8的字母都代:T:
铜排,
M:
母线,
Y:硬的(R:代表软的)80:代表铜排的截面宽度,8:代表铜排的厚度,2、KYN28A-12-77或12后面有个Z:代表
高压开关柜
内的断路器为真空断路器,77:...
10KV
4000A开关柜
问题
答:
听你说的是不是
KYN28
系列的!固定式没有触头盒!前不久我就做了一批!你选的铜牌够了!注意在触头盒里面搭接都要加垫块!使每个铜牌间留10个的厚度的间隙!触头盒安装的时候三相间开孔!孔间做成连通的!加铝板做加强连接!这样处理就够啦!还有压花!60以上的铜牌必须压花!强制风冷!一般断路器室...
母排规格的选择要求有哪些?
答:
上下排列),其
额定电流
为1000A,总电流是2000
A,选
排时就可以从各自的断路器引一条60*8的排到水平母排。而按分散系数来定的话电流为2000*0.9=1800A。2(60*8)的电流是1750A。 ? 5、如果一台馈电柜的电流加起来超过进线柜的电流,那垂直排的规格不能超过水平母排的规格。
请问
高压开关柜的
架空进出线和电缆进出线,有什么区别?
答:
你说的柜体尺寸应该是10kV中置手车
柜KYN28A
-
12高压柜,
首先解释一下,架空出线:即出线从柜顶出去,一般都为矩形铜(铝)母排出线;电缆出线:即直接用高压铠装电缆直接从柜底电缆室接出。本来出线位置都在柜底电缆室,而架空出线还要从电缆室翻到柜顶,故柜体加深160mm,就是为了保证10kV电压空气净距...
高压
成套配电
柜的
型号
KYN28A
-
12
-77或12后面有个Z,后半部分表示什么意思...
答:
1、高压铜母线TMY-80×8的字母都代:T:
铜排,
M:
母线,
Y:硬的(R:代表软的)80:代表铜排的截面宽度,8:代表铜排的厚度,2、
KYN28A
-
12
-77或12后面有个Z:代表
高压开关柜
内的断路器为真空断路器,77:代表其一次系统图的接线方案编号,不同的厂家其编号代表的方案也不一样 ...
一个
高低压开关柜
中大概包括哪些仪表仪器?
答:
主母线
和分支母线 高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG]负荷开关[如:FN26-
12
(L)、FN16-12(Z)]高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等 2.柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:1.继电器2....
KYN28高压开关柜的
作用
答:
3)所有绝缘件应无气孔、裂纹和破损,材质必须符合图纸要求4)所有铜排、触臂和梅花触头不得有碰伤,电镀层不得缺料和有氧化现象 5)触臂和梅花触头必须经过防腐处理 6)底盘车辅助开关S8(实验位置)、S9(工作位置)的触点必须符合合同要求 7)闭锁电磁铁的操作电压符合合同要求(AV\DC)(2)零部件...
大家正在搜
空载电流是额定电流的多少
额定电流是最大电流吗
额定电流与最大电流的区别
电机空载电流与额定电流关系
200变压器的额定电流
实际电流大于额定电流
电机额定电流与实际电流
75kw电机额定电流多大
额定电流和实际电流
相关问题
12,额定电流4000A,主母线要选多大的
想请教一下大家,框架开关4000A该用多大的铜排呢?
直流4000A,应该选多大的铜排尺寸?
国家低压电气标准4000A电流用多大铜排,10KV?
涉及到低压柜,已知电流4000A。每相铜排为(3*100*1...
10KV KYN28柜铜排选多大的?
10KV高压开关柜用多大的铜排链接
kyn28-12高压开关柜水平母排用量