88问答网
所有问题
没有地下室的厂房把消防水池和消防泵房设在哪里
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-02
消防泵房可以放在平房中,消防水池只能挖开地面建设了,如果有比较高的高位水箱也能借用,但成本估计会比较高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKMBMtBScVacVagtagK.html
相似回答
消防泵房
可以
设在消防水池
的正下方吗
答:
从理论上是可以的,只要消防泵房不在地下三层并且距室外地坪不大于10m都是可以的,
但是消防水池设置在消防泵房的上方
,消防泵的吸水管很难布置,同时消防水池的泄水也很难处理,一般两者都在同一层。
由于
地下室没有
位置,
消防水池和消防泵房
可以设计楼顶吗?有什么规范?有...
答:
消防水池和消防泵房可以设计楼顶
,建筑设计规范,只要结构和给水设计可以通过就没问题。但大型高位水箱对抗震非常不利,慎用!
室外
消防水泵房和消防水池
,设置成地上还是
地下
,是根据什么确定的啊?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上
,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防水池
放在
哪里
?
答:
如果没
地下室
可以在室外找一个地方设置专门
的水泵房
,里面放置生活
及消防
水泵,
水池
就放在旁边
消防要求
消防泵房
可设于
地下室
吗
答:
这个消防规范规定的是
消防泵房
需要满足消防水泵的进水管必须是采用消防水池自灌进水。这个消防水池设置部位决定的,如果是
设置地下消防水池
,泵房也就是
地下的
,但是规范规定的是不能
设置在地下
2层以下,如果设置屋顶高位消防水池,泵房就可以设置在屋顶低于消防水池的部位。
室外
消防水池和消防泵房
合建还是分开?
答:
一般情况下都是合建的,分建投资成本高,除非有特殊要求,也有
把泵房
建
地下的
,和
水池
的底部处在同一水平面上,目前没见过在水池上方修建泵房的,这样集约用地,但是建筑成本也相对增加了
消防水池
做主
地下
好还是地上好
答:
那要看你有没
地下室
,和当地地价问题了,因为消防水泵入水方式宜采用自灌式,而且消防水池容量较大,占地较大,所以
地下的消防水池
相对而言比较美观而且不占地方
水泵房与消防水池
的位置?
答:
1、一般来讲,泵房
与水池
是靠近的 2、也有些情况,
泵房设在
建筑里面底层,而水池在外面的
大家正在搜
水池泵房在水池的什么地方
地下室消防泵房
地下室消防泵房要求
消防水池和泵房距离
消防泵和水池的连接
消防水池泵房排水沟尺寸
现在地下室泵房
小区地下室负压供水泵房
地下室水泵房
相关问题
都什么情况下要设消防水池和消防水泵房?是个建筑就得有么
由于地下室没有位置,消防水池和消防泵房可以设计楼顶吗?有什么...
与地下室相连的消防水池和水泵房 怎么算建筑
关于消防水池和泵房的问题
室外消防水池和消防泵房合建还是分开?
如何判断要不要设置消防水池,水泵房?
水泵房与消防水池的位置
室外消防水泵房和消防水池,设置成地上还是地下,是根据什么确定...