88问答网
所有问题
厂区消防水池及消防水泵房设置,贴着征地红线或者围墙线做可以吗?这方面的距离有没有规范要求?
厂区消防水池及消防水泵房设置,贴着征地红线或者围墙线做可以吗?这方面的距离有没有规范要求?是要离开3米吗?
举报该问题
推荐答案 2012-06-25
可以,但是请注意,理论上施工的维护或是基础均不能出用地范围线,所以,客观上你是需要退施工范围的。(比如开挖的放坡、基坑的维护等等……)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SSgMcBSaK.html
其他回答
第1个回答 2012-06-24
与围墙距离没有要求,只要出入口方便及建筑安全。如果消防水池及消防水泵房与其他建筑相邻,要考虑防火间距。
本回答被网友采纳
相似回答
消防水池
和
水泵房可以
贴邻吗
答:
可以的
,这个可以紧挨着设置的。
厂区消防水池的设置
答:
从消防设计要求上,不需要退让3米
。如果当地规划文件有明确要求,则应按照规划文件执行。退让3米主要是为了让出地面采光和通道,如果设计承重能达到,退不退应该不影响。中华人民共和国国家标准 GBP GB50016—2006 建筑设计防火规范 8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消...
都什么情况下要设
消防水池
和
消防水泵房?
是个建筑就得有么
答:
照此规定
,设置
临时高压消防给水系统的建筑物,均应设置消防水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应
设置消防水泵
。
消防水池需设取水口(井),其与
消防水池距离有
要求吗
答:
水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m
。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应设置消防水池。
建筑物需要
设置消防水池
和
消防水泵房吗?
答:
并不是每个建筑都需要有消防水池和
消防水泵房的
;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应
设置消防水池
和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
室外
消防水泵房
和
消防水池,设置
成地上还是地下,是根据什么确定的啊?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比
消防水池
低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实
消防水泵房的设置
位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防水泵房有
什么规定
答:
消防水泵房的
主要通道宽度不应小于1.2m;消防水泵房可独立建造也可附设在其他建筑物内,但当消防用水量大于200L/s时或本规范规定应设置高位消防水箱但无法设置时应设置独立的
消防水泵房,
并应符合下列规定。1.独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级,与其他能产生火灾暴露危害的建筑物的防火距离应...
消防水池有
必要
吗?
答:
仔细看建筑防火规范,没有一条提到什么情况下需要做
水泵房,
比如说,一个四层的厂房,市政水压没有满足消防压力的要求,但是我在屋面上设置一个消防水箱,系统设一水泵结合器,在厂房120米保护范围内做一
消防水池,
那么我就可以了,我就不
做水池
都没事
,或者
说我连水箱都不做,这样也没有事的。根据...
大家正在搜
消防水池到水泵房的距离
消防水泵和水池要求
消防水池和泵房距离
8立方水鱼池用多大水泵
小型水池景观水泵
水池喷泉水泵安装图
上下水池水泵控制电路图
水池循环水泵安装图
水池泵
相关问题
地下建筑,如消防水池泵房,可以出建筑红线,放在绿化控制线和用...
消防水池和水泵房可以贴邻吗
室外消防水泵房和消防水池,设置成地上还是地下,是根据什么确定...
建筑设计,消防水池、泵房时对电气设计方面有什么要求?谢谢大侠...
消防水池和水泵房是不是要放在同一标高??
地下的消防水池和消费泵房计算建筑面积吗,没有其他功能区?
变电站(-4米层)的消防水池需要做接地吗(包括水池爬梯)?泵...
如何判断要不要设置消防水池,水泵房?