谁知道消火栓手报直接启动消防泵的条文规定,要具体到那部规范哪条,谢谢了

如题所述

GB50116-2013

4. 3. 1 联动控制方式,应由消火栓系统出水于管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的功作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启功。
4.3.2 于动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手功控制消火栓泵的启动、停止。
4.3.3 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-13

相似回答