请问消防主机处于手动状态,消火栓按钮按下后应该可以启泵,依据是哪个规范哪个条文?谢谢

看了你的回答,有点疑问。
“消防控制室主机在手动状态,水泵在自动状态,发生火灾后水泵可不可以自动启动.
2011-1-6 18:20提问者: YJNUIO|浏览次数:653次

2011-1-13 13:47满意回答按照国家规范设计安装的系统,应该可以启动。消火栓启泵按钮和喷淋系统的压力开关启泵连接线应该是多线连接。”

《建规》8.4.3条第8款、《高规》7.4.6.7,

临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。

当消火栓控制柜是自动状态下手动按下启泵按扭,消火栓泵应自动启动;

手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。

消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。

消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

扩展资料:

相关法律

消防法》  第二十八条规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,消防车通道。

其中,“消火栓”是指与供水管网连接,由阀门、出水口和壳体等组成的消防供水的装置,是扑救的防止火灾蔓延扩大的重要供水装置。

参考资料来源:百度百科-消防栓



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-15

1、建筑设计防火规范 GB50016-2014,8.4.1的第13款和8.4.3。

临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,当消火栓控制柜是自动状态下手动按下启泵按扭,消火栓泵应自动启动;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。

2、自动消防炮灭火系统技术规程 CECS245-2008,7.2.1。

火灾报警装置应有自动和手动两种火灾触发装置。

扩展材料:

1、建筑设计防火规范 GB50016-2014,8.4.1的第13款和8.4.3的说明:

(1) 建筑设计防火规范8.4.1的第13款:建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。

为使老年人照料设施中的人员能及时获知火灾信息,及早探测火情,要求在老年人照料设施中的老年人居室、公共活动用房等老年人用房中设置相应的火灾报警和警报装置。

当老年人照料设施单体的总建筑面积小于 500m² 时,也可以采用独立式烟感火灾探测报警器。独立式烟感探测器适用于受条件限制难以按标准设置火灾自动报警系统的场所,如规模较小的建筑或既有建筑改造等。

独立式烟感探测器可通过电池或者生活用电直接供电,安装使用方便,能够探测火灾时产生的烟雾,及时发出报警,可以实现独立探测、独立报警。

本条中的“老年人照料设施中的老年人用房”,是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018 规定的老年人生活用房、老年人公共活动用房、康复与医疗用房。

(2)8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。

2、自动消防炮灭火系统技术规程7.2.1条文说明:

本条引用现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定,在进行自动消防炮灭火系统设计时,火灾自动报警联动控制系统的报警装置也应有自动和手动两种火灾触发装置。

参考资料:消防资源网- 建筑设计防火规范 -8.4火灾自动报警系统

消防资源网-自动消防炮灭火系统技术规程-7.2 火灾报警装置

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-11-10
《建规》8.4.3条第8款、《高规》7.4.6.7,
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。
当消火栓控制柜是自动状态下手动按下启泵按扭,消火栓泵应自动启动;
手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-19
建规》8.4.3条第8款、《高规》7.4.6.7,
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮
当消火栓控制柜是自动状态下手动按下启泵按扭,消火栓泵应自动启动;
手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。
第4个回答  2012-07-19
消火栓按钮本来就是直接连接泵的控制柜的,和主机是不是在手动状态本来就没有关系。只要泵的控制柜在自动就能启动了。消防主机只是接受消火栓的信号。
相似回答