55千瓦电机星三角启动用多大CJX2接触器
谢谢啦
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-08-21
电流I=P/U×√3×cosφ(A)
补充:准确的说,还应乘上电机效率.一般为0.9
我们常见的三相电机额定电压(U)是380v.功率因数(COSφ)一般是0.85,电机铭牌上会有标注
5KW的三相电机额定电流的具体算法:I=5000÷(380×1.73×0.85)≈8.9A
启动电流是额定电流的4-7倍.即最大电流8.9×7=62.3
根据这个结果选接触器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBcMKaSB.html
其他回答
第1个回答 2008-03-29
可以是3个150A的,也可以是2个115A,一个150A的,看你实际情况
55KW
电动机
星角换接
启动
接触器
选择
多大
的?怎么选择的 越详细越好 谢 ...
答:
三角接触器选择6510.星形接触器选择5010.第二种是两个6510的主接触器
,星形接触器是5010. 因为55kw电机运行是额定电流大约120安左右。如果是主接触器在前端那么就是第一种方案。如果主接触器和三角接触器并行,那么就是第二种方案。星三角启动的电机第二种方案中每个接触器各自分担60安左右的电流。以...
55kw
电机星三角
起动
用多大接触器
?
答:
这个问题的答案取决于具体的应用情况。一般来说,如果电机的额定电流不超过
接触器
的额定电流,则可以选择相应大小的接触器。对于55kw电机,其额定电流应该在100A左右,因此需要选择额定电流至少为100A的接触器。此外,还需要考虑接触器的额定电压和额定功率是否符合使用条件。最好咨询专业技术人员以获得准确的...
55千瓦电机
星角起动
用多大接触器
答:
额定工作电流为110A,一般按照额定电流的1、5倍选用,
160A的接触器就可以
55kw
电机星三角
起动
用多大接触器
答:
55kw
电机星三角
起动用160A的
接触器
。星三角降压
启动
时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,...
55KW
星三角
起动,要
用多大
的
接触器
?
答:
一般来说 角连接选择 110A
接触器
星连接选择 65A 接触器 计算公式是p=根号3*u*i*功率因数
55kw
电机星三角用多大接触器
答:
55kw
电动机
,
星三角启动
,380V时用额定电流75A的
接触器
,就够了。因为星三角启动,接触器承受的电流,大概只有额定电流的一半多一点。
55kw
电机星三角启动
电流大约是多少?
答:
55kW
电机星三角启动
电流大约为48.5A。对于55KW电机星三角起动,理论上的
接触器
、热继电器选型如下:主接触器(一直通电)50A 星形启动接触器:40A 三角形运行接触器:50A 热继电器:48-65A 热继电器一般挂在主接触器下面,其设定值应当为电机额定电流值的0.58倍。对于一般设计而言,接触器选型应当放大一...
大家正在搜
37千瓦电机星三角用多大接触器
75kw电机星三角用多大接触器
22千瓦电机用多大接触器
30千瓦星三角用多大接触器
十一千瓦电机用多大的接触器
45kw星三角用多大接触器的
55kw电机用多大接触器
90kw星三角用多大接触器
45kw电机星三角接触器
相关问题
55千瓦星三角启动的380伏风机电机,三个接触器分别选多大的...
55kw电机星三角起动用多大接触器
55kw的电动机要用星三角启动得用多大安的接触器
55Kw电机,星三角启动,需要多大交流接触器?
55kw电机星三角用多大接触器
55KW电机星三角启动,断路器、交流接触器等如何选型。
55千瓦水泵,星三角启动,如何选用接触器,热继电器,时间继电...