第1个回答 2012-08-17
如果变频器在运行中,出现目前电压过高,一般都是由于符合分配出现问题,即被其他变频拖着转,例如2个变频,同时带一个皮带或毛毯,速度不匹配,其中一个慢,转速拖高,超过了同步转速,导致自身发电,回馈到整流桥后面的直流段上。 由于一般的变频,整流桥都是单向的,没有回馈电网的功能(公共直流母线系统除外),如果超过了一定电压值,又没有制动电阻作为释放,则会报 母线电压过高的故障。
如果是在加速,减速,停车阶段,则RAMP时间设置过短,导致无法快度克服外界阻力,实际转速和频率不匹配,导致电机自身发电。
当然,电容损坏的话,直流电压无法稳定,理论上一上电就会出问题,但本人认为,此情况比较少见。本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-30
你可以先用表测量变频器的直流母线电压,如果在530V左右而出现报警,则是变频器内部故障,如果是出现750V以上的高压,则是减速时产生的,需要延长减速时间,或者加制动电阻。直流母线电压可以直接从端子输出处+和-测量
第3个回答 2012-08-16
1、存放超过1年的变频器未进行滤波电容复苏就直接全压上电造成电容器损坏。
2、变频器减速时间太短,适当提高减速时间,必要时增加制动电阻。