88问答网
所有问题
西门子6SE70系列变频器哪几个端子是接入模拟量4-20mA的?内置CUVC板
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-07-19
CUVC上的X102的15,16和17,18是两组模拟输入量端子。然后,再设置CUVC上的S3开关和参数P632.如下图。
更详细的,可参考6SE70使用大全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MacataSSt.html
相似回答
西门子6SE70系列变频器哪几个端子是接入模拟量4-20mA的?内置CUVC板
答:
CUVC上的X102的15,16和17,18是两组模拟输入量端子
。然后,再设置CUVC上的S3开关和参数P632.如下图。更详细的,可参考6SE70使用大全。
模拟量
输入通道中为什么要加采样保持
器?
采样保持
器的
组成及要求是什么...
答:
在采样时刻,加到模拟开关上的数字信号为低电平,此时模拟开关被接通,使存储元件(通常是电容器)两端的电压UB随被采样信号UA变化。当采样间隔终止时,D变为高电平,模拟开关断开,UB则保持在断开瞬间的值不变。缓冲放大器的作用是放大采样信号,在电路中的连接方式有两种基本类型:一种是将信号先放大再...
西门子6SE70变频器
报F243时是指什么耦合件?在
CUVC板
什么位置或什么芯片...
答:
西门子6SE70变频器
报F243故障时是指CU板或
CUVC板
中“内部耦合故障,2个耦合件之一不予以应答”,我想请问一下:所谓2个耦合件指什么东西?是做什么用的?在CU板或CUVC板什么芯片上?... 西门子6SE70变频器报F243故障时是指CU板或CUVC板中“内部耦合故障,2个耦合件之一不予以应答”,我想请问一下:所谓2个耦合件指...
西门子6SE70系列变频器CUVC板
问题。
答:
查一下功率断吧,没准是功率段不对!看参数:r70逆变器模块订货号,r71输入
变频器
或逆变器线电压的功能参数,r72显示变频器或逆变器额定电流的参数,r73显示变频器或逆变器额定功率的参数。如果不对,就得改r70功率段代码!参考资料:
6SE70
矢量使用大全.pdf ...
西门子6se70
驱动器A034报警如何解决,谢谢
答:
注:
CUVC板
接触不实会造成很多假像现像 一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位,二) 报警F002 ——故障意思:母线欠电压。1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的...
6SE70变频器
p60=8功率部分是干什么
的?
答:
意思就是,只要是
6SE70系列的
装置
的CUVC板
都是通用的,当你因为某个原因要更换的时候(板子坏了),你更换新板的时候要通过此参数设置对应机器的铭牌参数(功率,电流,电压等)P60=8只是一个修改权限,你设置好之后,还要设置P071=?(参照矢量大全上册某章节内容),就是对应你装置的铭牌参数
西门子
...
变频器
CU
板是CUVC板
么?
答:
变频器
CU板不
是CUVC板
;变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源...
西门子
6ES70
变频器的CUVC板
怎么更换
答:
更换
cuvc板
很简单呢:断电,把原来的板拿下来装上新板,上电,设置功率代码:P60=8,P70=功率代码(查表,或查看原来的板上的参数),再把P60=1。就完成了,再回复一下出厂值就可以了!
大家正在搜
西门子430变频器端子接线图
西门子变频器440端子图
西门子变频器420端子图
西门子变频器端子说明
西门子变频器端子启动
西门子变频器控制端子详解
西门子440端子接线图
西门子g120c端子控制设置
西门子g120 端子启动
相关问题
西门子6SE70系列变频器CUVC板问题。
西门子6se70主板cuvc多少钱
西门子6se70变频器属于什么系列
变频器CU板是CUVC板么?
西门子6SE70变频器端子控制怎样设置参数
西门子6SE7系列变频器,要将X102端子19、20模拟量输...
西门子6ES70变频器的CUVC板怎么更换
哪位大师能给我讲一下西门子6SE70变频器这个功能图