88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器直流母线过电压
西门子
6SE7016
变频器
F006
母线过电压
是什么原因
答:
西门子6SE7016变频器F006母线过电压的原因是能量回馈无法消耗,保护电路检测
。主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
西门子变频器
g130报F30002 VdC过压 请问怎么解决
答:
直流母线过电压
。
变频器
(Variable-frequency Drive,缩写:VFD),也称为变频驱动器或驱动控制器,可译作Inverter(和逆变器的英文相同)。变频器是可调速驱动系统的一种,是应用变频驱动技术改变交流电动机工作电压的频率和幅度,来平滑控制交流电动机速度及转矩,最常见的是输入及输出都是交流电的交流/交...
西门子变频器过电压
如何处理.
答:
首先你要搞清楚过压得原因。
一、电源电压过压,一般不可能,当然不能排除。二、减速过快导致直流母线过压,延长减速时间
,如果不允许调时间,只能加刹车电阻了。三、负载属于回馈负载,如提升机负载,下行时电动机处于发电机状态,能量回充到直流母线,只能加刹车电阻了。当然也可以加网侧逆变器把能量会馈...
西门子变频器过电压
了怎么维修?
答:
西门子变频器过电压故障,其显示的故障代码为F0002。
可能是以下的几种原因引起西门子变频器维修过电压故障:1)禁止直流回路电压控制器(P1240=0)
。2)直流回路的电压(r0026)超过了挑战电平(P2172)参数的设置。3)由于供电电源电压过高,或者电机处于发电状态,电流反馈到直流回路上而导致过电压故障的...
变频器直流母线过电压
是什么原因?
答:
变频器直流母线过电压是指变频器直流侧母线电压超过了设定的安全范围
。这可能是由于以下原因导致的:输入电源电压过高:如果输入电源电压超过了变频器所能承受的范围,直流母线电压就会超过设定值。变频器内部故障:变频器内部的电子元件或电路出现故障,导致直流母线电压异常升高。过载或短路:如果变频器输出端...
变频器直流母线过电压
的原因及解决办法
答:
如果
变频器
没坏,可能是电动机四象限运行的发电状态导致电能回流,该能量无法回馈电网,所以引起
母线
电容充电、电压泵升。可以加制动单元和刹车电阻,根据手册选。
过电压
故障解决措施:1)装设浪涌吸收装置或者串联电抗器作为吸收装置 电网的冲击过电压、雷电导致过电压以及补偿电容在合闸或断开时是造成变频器...
西门子变频器
时常显示过压跳闸,是什么原因?
答:
两种可能的原因:第一,检测回路,或者是电路板故障,当然也有可能是模块故障;第二,电磁干扰导致。周围有大型的逆变类用电设备,如中频炉、伺服、
变频器
、电焊机等,易出现此类故障。绿波杰能希望能帮到您!
变频器直流母线电压
过高是何故障?
答:
所谓变频器的
过电压
,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在
变频器直流母线
的
直流电压
上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时,...
西门子
430通用型
变频器过电压
保护动作是什么原因?代码F0002 过电压...
答:
过电压
的主要原因,有两方面的原因:电源过电压和操作过电压的再生。在过电压的电源电压的结果是过高而使
直流母线
电压超过额定值。现在大部分的
变频器
输入电压高达460V,引起的过电压的电源是极为罕见的。变频器过压故障,一般是指直流母线过压,主要是由于超载。超载的原因很多,如灰尘或塑料袋包裹的叶片...
西门子变频器
MM440经常出现发f0002
过电压
报警怎么解决
答:
西门子变频器
MM440出现F0002
过电压
报警表示可能有如下原因发生:1、
直流
回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)2、由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压。3、斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。故障处理:一、按正常程序检查以下各项:1、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器直流母线过电压怎么解决
变频器直流母线过电压的原因
变频器直流母线过电压是怎么回事
变频器运行中直流母线过电压
变频器直流母线电压设定
变频器直流母线电压控制
变频器直流母线负极电压
单相变频器直流母线电压
变频器直流母线电压允许范围