88问答网
所有问题
我有一台30KW的电机使用了半年,突然出现电流迅速增大,100A的空开关跳闸.请问是什么原因?(重些合闸能启...
我有一台30KW的电机使用了半年,突然出现电流迅速增大,100A的空开关跳闸.请问是什么原因?(重些合闸能启动,但电流很大)
举报该问题
推荐答案 2012-08-24
可以从以下几个方面检查:1、电机轴承;2、电机定子绕组绝缘,如果长期过载运行使电机定子绝缘降低可能会产生匝间短路;3、电机定子绕组电源引出线接触不良,造成缺相运行;4、用电负载变化(增加),应检查拖动设备。希望能给你帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1KcgMBMg.html
其他回答
第1个回答 2012-08-27
严重怀疑100A的空开接触不良,建议换一个。然后用万用表测一下电机的电阻是否平衡,和接地电阻是否在标准值?手动运转是否灵活?根据你的描述好像30KW的电机连接触器和热保护都没装?还有最好改为星三角启动
第2个回答 2012-08-24
如果平常是正常的,声音也没有异常,那么就有很大可能是电源缺相,检查下交流接触器的触点是否损坏,这是最常见的故障原因。
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-08-24
两个原因:
1 负载:
你首先脱离负载启动看看是不是负载的问题,
2 电机:
查看三相电流是否平衡;
当然启动之前最好测一下绝缘电阻,三相直流电阻。
第4个回答 2012-08-24
缺相不会跳闸,你要先测量一下绝缘情况,看看是否对地绝缘降低。还有看相间是否短路。
1
2
下一页
相似回答
空开
老是
跳闸
答:
空气开关跳闸的原因可能有以下几种:
1、线路漏电;2、使用电器过多,功率过大;3、电器短路;4、电流过大
。可以先把所有的电器插头拔下来 ,逐步排除,避免造成损失,请相关人员到家中检测。希望对你有帮助。
请问
各位精通电路的专家,我们家
有一
组电源总是
跳闸,
答:
我认为是你们家的电器的故障 因为电器在工作过程中会有热损耗
,即电损,可造成供电线路及线路板温度的上升,温度上升之后绝缘性变差,因此电机就根据工作温度分为Y A E B F H C这七个绝缘等级 还有一个原因,就是电器里面肯定会用到许许多多的晶体管(如二极管,三极管,晶闸管等等...)这些东西都是晶体制...
家里电闸老是
跳闸,
怎么回事?
答:
4. 如果没有漏电设备那就是负荷问题了
,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。5. 最后,都不是以上问题的话,那就换一个同容量新...
三相
30kw电动机用
多大
空开
合适?
答:
先把这个电机正常运行时的理论电流计算出来三相
电机电流
=功率/电压/相位1.732/功率因数0.75=30000/380/1.732/0.75=61A左右,实际使用时应考虑电机启动
电流,
建议选用
100A的空开,
或者经过额定电流100A的接触器来控制电机。
30KW的电机
一般相运行电流为60A左右,因此,你可选用60A或100A的空开、接触器和热继电器。 能否直接...
变频器逆变器损坏为什么会跳过流故障?其检测电路的原理是怎样的?
答:
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过
电流跳闸
。首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。假如是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的
电流,
超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和
电流是
平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长...
漏电电流 短路电流 过负荷
电流的
区别
答:
漏电
电流是
指电流未经过供电回路而从PE或大地等途径返回了电源的电流 短路电流是指电源导线未经用电器而导线金属性短路产生的较大
电流,
可以瞬间跳闸 过负荷电流是超开关额定值
,跳闸
有一定延时,和电流大小有关
电路
开关
打不上去是烧
电机
还是电容?
答:
过载 无论是空开还是漏报,都有过载保护的功能,过载很好理解,线路中如果用电器较多,产生的电流大,超过了断路器的负载,开关就会触发过载保护而跳闸。另外
,还有一
种情况是“过热”触发的过载保护
跳闸,
断路器判断过载的依据是“发热量”
,电流
越大,发热量越大,但电阻
增大,
线路虚接、电线太细也会...
用一台30KW的电动机
接在三相380V的线路上带动提升机的相关问题。
答:
先计算一下
电流,
功率因数按0.85 I=30000/1.7321*380*0.85=53.6A 空开选电机专用的D字代号80~
100A的
交流接触器用也选80~100A的 热过载保护选整定电流50~70A左右的 电线10平方的可以.
大家正在搜
我附近有没有修电机的
我的附近哪有修电机的
无刷电机的构造图给我看一下
我220伏4芯电机线怎么接
发电机 电机
我国的三相笼型电机
空心杯电机
变频调速电机
电机工作原理
相关问题
我有一台30KW的电机,额定电流约60安,请问怎么选取空气开...
我现在有一台30KW的水泵电机,需要配多大的空气开关,接触器...
一台空压机,电机功率45KW,用100A的空开可以吗?启动时...
一台30KW6极电动机,启动时很困难,但启动后一切正常
机房空气开关跳闸,请问可能是什么原因?
我有一台三相电机是30kw然后我要拿来接星三角起动我空气开关...
单相(220V)10平方铝线过电最大载流量多少安倍,或者是多...