家里电闸老是跳闸,怎么回事?

如题所述

一,家庭用电跳闸的原因

详解跳闸的原因,跳闸了怎么恢复用电,跳闸了推不上去怎么办?
1. 因为家用电器重负荷,超过额定负荷属于过载保护跳闸。

2. 因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累积到超过额定负荷。

3. 检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。

4. 如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。

5. 最后,都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。

二,空气开关跳闸的常见原因有哪些?

详解跳闸的原因,跳闸了怎么恢复用电,跳闸了推不上去怎么办?
1. 空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的浴霸也是这样)。

2. 负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。

3. 线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。

4. 线路老化漏电了,造成火线与零线短路或接地。

三,跳闸了怎么恢复用电?

详解跳闸的原因,跳闸了怎么恢复用电,跳闸了推不上去怎么办?
应先检查一下线路和用电器具,一般漏保的面板上有一个蓝色的小扭,漏保动作时它会弹起来,先把它按回去,再合开关就可以了。

还有一个要特别注意的是,如果是电器超负荷导致的跳闸我们首先要把相关的电器断电,这样才能恢复。

四,如果跳闸了推不上去怎么办?

详解跳闸的原因,跳闸了怎么恢复用电,跳闸了推不上去怎么办?
漏电保护器按钮(就是总闸边上的小方钮)复位一下,再推蓝色总闸推上去;如果还是推不上去,可能还有漏电的地方;全部电器插座都拔了,然后再推上去还不行,那最大的可能是该漏电保护器要退休了。

如果闻到有糊味或者电线温度急剧升高,那可能是线路故障,需要检修。

五,家庭用电注意事项

详解跳闸的原因,跳闸了怎么恢复用电,跳闸了推不上去怎么办?
1. 在使用电器时,应先插电源插头,后开电器开关。用完后,应先关掉电器开关,后拔电源插头,在插、拔插头时,要用手握住插头绝缘体,不要拉住导线使劲使劲拔。

2. 湿手不要接触带电设备,不要用湿布擦带电设备,不要将湿手帕挂在电扇或电热取暖器上。

3. 用电钞锅炒菜时,应使用木柄或塑料柄锅铲。

4. 使用电熨斗时,不得与其它家用电器,特别是功率较大的,如电饭锅、微波炉、电冰箱、电取暖器、洗衣机等同时使用一插座,以防线路过载引起火灾。

5. 在使用电吹风,电热梳等家电产品时,用后立即拔掉电源插头,以免因忘记导致长时间工作,温度过高而发生事故。

6. 带金属外壳的可移动的电器,应使用三芯塑料护套线或三眼插座、三脚插座。插座内务必安装接地线,但不要把接地线接到自来水管或煤气管上。

7. 家用电器运行一段时间后,想了解设备外壳是否发热时,不能用手掌去摸外壳,应用手背轻轻接触外壳,即使外壳漏电也便于迅速脱离电源。

8. 您的家庭用电进线刀闸内侧,应安装具有过电压跳闸,漏电跳闸双功能保护的“触电保安器”,它不但可以有效保护人、畜的安全,还可以保护家用电器不致因过电压而损坏。

9. 您使用的家用电器如电视机、电冰箱、电冰柜、洗衣机等,应按产品使用要求,装设合格的接地线。

10. 家庭中装用的刀闸.插座.开关.导线等,应完好无损,导电体不能有缺损.裸露。

11. 进行电气设备维修时,应断开室内进线电源,禁止非电工人员带电作业。

12. 灯泡等电热器具不能靠近易燃物,防止因长时间使用或无人看管时,发生意外。

13. 严禁站在潮湿的地面上,触动带电物体或用潮湿抹布擦拭有电的家用电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-12

你这很明显是电路过载了,也就是说你家的用电负荷超出了配电系统的设计容量,因此空气开关跳闸保护。

处理这种问题,首先要检查你家的电线和电表最大能够走多大的电流,如果电线和电表的容量都很大,那就是空开选小了,换一个大容量空开即可排除故障。若电线和电表其中有一个的容量较小,那么都不能扩大空开容量。

  空气开关总跳闸有三种情况:

一是 负荷过大,可以换负荷大点的空开.

二是 线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。

三是 家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。

空气开关跳,不外乎过载、漏电、空开本身问题三个原因。

电器总功率不算大。漏电的地方有可能是线路,或者是电器。空开可能老化,功能参数下降了,或者接线接触不良,出现过热或者过流。

先检查下家里使用的插排,怀疑有漏电的地方。比如,有一个插排不大灵光了,撤掉后消停了几天,又开始跳闸了,不过没原来频繁,估计跳闸有这个插排的贡献。

下一个怀疑对象就是空气开关了。

先是把原来的线都撤掉,重新接线。

然后就是区分每路线都是干什么的。

把电送上,用表量出220V电压的就是电源线,再把电源关掉。

万用表打到欧姆档,量出无限大的就是负荷。电阻比较小的是照明。

线扒好头,再紧固到空气开关插口里,再把外壳用螺丝紧固好,送上电,好了。

空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-10-02

家庭用断路器频繁跳闸,主要有以下几种原因:


1、安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。


2、漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。


3、电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。

扩展资料

家用电闸的跳闸原理

漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有一个主绕组和一个副绕组:主绕组分为两个绕组,其中的一个是输入电流绕组,另一个是输出电流绕组。当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会有感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。

参考资料:百度百科-跳闸

第3个回答  2019-05-30
根据您描述的情况,跳闸的原因有以下几种情况:
1.您家里电器功率大,线路线径太小,容易导致跳闸,建议您可委托有资质施工人员更换家里线路。
2.电表表后开关或者是您家的空气(漏电)开关问题,建议您可以尝试把总开关关掉再重新开,看是否还出现跳闸情况,如还是出现跳闸情况,您可委托有资质施工人员更换家里总(漏电)开关。
希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
第4个回答  2018-07-14
有以下几种原因:
1、安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作;

2、漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关;

3、电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电;

4、电源进线电压过高:一般发生在三相四线制供电的住宅楼。多表现为三相电压不平衡,这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾;

5、漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸;

6、用电设备漏电:设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障;

7、插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作;

8、照明回路某灯具的N线取自插座回路: 现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制;

9、线路受潮引起漏电而跳闸: 检查厨房、卫生间线路中的接线盒。如发现有潮湿、滴水等现象存在,即为水渗入电气管线所致。此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,便可解决漏电问题。
相似回答