消防排烟系统如何进行联动测试?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-15
联动测试就行了 找个楼层按个手报报警 正常的报警点楼层和相邻楼层警铃风机和风阀什么都会启的
第2个回答 2006-10-12
测试方法如同空调\送风系统测试雷同.
第3个回答 2006-10-12
消防还有个排烟系统?恕我孤闻.
我只知道有烟感喷淋系统,即然有烟说明已经起火啦,排烟能起到什麼作用?这个时候的电路一般都有问题啦?排烟的电路不会有问题?
消防联动测试:消防系统由室内烟感系统和喷淋系统,室内消火栓,室外消火栓,泵房及报警系统组成.测试方法很简单,在烟感附近用烟来测试,烟雾传感器马上报警,控制电路马上启动消防泵.室内喷淋龙头洒水.室外及室内消火栓增压.
当然你也可以直接在室内消火栓按报警按钮.
本回答被网友采纳
第4个回答 2014-12-28
上边的SB连排烟系统都不知道,还好意思说话,都不怕误人子弟遭天谴么!
相似回答
什么是
消防联动测试
答:
问题一:消防联动测试应该需要联动哪些设备 消火栓、喷淋泵、防
排烟
风机、消防电梯、防火卷帘门、非消防电源切换、应急广播、手报警铃、水流指示、报警阀组、消火栓按钮、稳压装置、水位装置...问题二:
如何进行消防联动测试
1、确保
消防系统
完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:...
消防联动
调试包括哪些内容
答:
1、自动报警系统的联动控制调试
,包含警报设备,消防电源,所有电梯是否能自动迫降至首层,正压送风机是否启动,排烟风机是否启动,防火卷帘是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。2、消火栓按钮联动调试。3、消防自动喷水系统联动调试。4、防排烟系统...
如何进行消防联动测试?
答:
3、由施工方、使用单位、维保单位和相关技术人员组成联动测试团队,按联动测试方案进行联动测试(自动报警系统、自动灭火系统、广播系统、通讯系统、防排烟系统等
);4、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试报告,参与测试人员签字确认;5、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位...
消防排烟系统如何进行联动测试?
答:
联动测试
就行了 找个楼层按个手报报警 正常的报警点楼层和相邻楼层警铃风机和风阀什么都会启的
如何进行消防联动测试?
答:
1、确保
消防系统
完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具
消防联动测试
方案。
消防联动测试
哪些内容消防联动培训课件
答:
消防联动
一般是相关防火分区的控制,也就是
测试
的区域和相邻防火分区的消防加压风机,加压风口,消防补风风机。
消防排烟
口及排烟风机。防火门及防火卷帘门。电动排烟窗,消防应急照明及疏散指示标志强起和非消防用电强切,消防广播启动和声光报警器启动并循环播放,预作用
系统
的联动打开充水等。
常见
消防
设施的检测方法有哪些
答:
在延时启动时间内,触发紧急停止按钮,达到延时启动时间后查看万用表的显示及相关
联动
设备。完成试验后将系统恢复至警戒状态。4)当
进行
喷气试验时,应符合GB50263—97《气体灭火系统施工及验收规范》第5.4.3条要求。机械
排烟系统
检测方法1)自动控制方式下,分别触发两个相关的两个火灾探测器,查看相应排烟阀、排烟风机、送...
防
排烟系统
试运转及调试规定?
答:
1)系统供电正常;2)系统的设备、组件、管件安装完毕;3)与系统有关的火灾自动报警系统处于工作状态。6.防
排烟系统
的测定和调试应包括下列项目:1)设备单机试运转及调试;2)
系统联动
试运转及调试。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid...