88问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机的联动控制要求
排烟风机消防联动
有哪些
要求
?
答:
并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止
。4.5.4 送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机...
消防排烟风机
需要
联动
吗?
答:
4.1.4消防水泵、防烟和排烟凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置
。4.5.3防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关问及防烟风机、排烟风机等设备的启动或...
消防排烟风机
如何
联动
答:
这个是
排烟
口打开
联动
启动的,排烟防火阀关闭停止运行。
消防排烟风机的控制
方式有几种,并详细说明一下,谢谢!
答:
1、总线模块控制可手动、自动控制
。总线制手动控制盘:是将信号总线上所带的控制设备模块地址定义到总线盘上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制,如排烟风机、卷帘门、声光报警器等。2、
按规范每台风机还得用多线控制
:多线控制盘通常用于远程控制,多线控制是对消防联动设施的控制是一对一...
下列关于火灾自动报警系统
消防联动控制要求
说法正确的有( )。_百度...
答:
(1)排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
。 (2)消防联动控制器控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,非疏散通道上设置的防火卷帘下降到楼板面。 (3)消防联动控制器应具有发出联动控制信号
强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
。 (4)设置...
消防风机控制
器
联动
怎么接线?
答:
1、通常,我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y接法;三千瓦以上的为△接法.2、
消防控制
室到
消防排烟风机的联动控制
,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到
风机控制
柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,接线时对应
消防风机
控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是...
消防排烟风机控制
方式有哪些
答:
可以
控制排烟
机机执行预定动作,接受
排烟风机的
反馈信号、监视排烟风机的支行状态,与上级监控设备进行信息通信,向相关人员发出声光提示信息,当
消防控制
中心收到火灾信号时,
联动消防
防排烟风机控制柜启动
消防风机
并打开排烟阀,将室内浓烟从风管中向室外排放,达到排烟效果。
排烟
阀,防火阀,排烟防火阀在
消防
系统中是怎样
联动
的
答:
2)一般排烟系统在
风机
前端要安装一个防火阀,平时常开,火灾发生后,某区排烟阀打开,启动排烟机,如果火势没有得到有效
控制
,一段时间后排烟系统向外排的烟温度越来越高,一般
消防排烟
上的防火阀是280度的,达到这个温度后自动熔断。阀门自动关闭。自动
联动
停止排烟机动作!因为这时再排烟已经没有意义,...
火灾联动时,
消防排烟联动
几层?
答:
火灾联动时,
消防排烟联动
本层。 送风应该联动本层及上、下层。向
控制
室反馈其动作信号,当一防火分区的探测器发出火警信号后,同时启动与其
联动的
排烟机,该防烟分区的排烟口应自动开启;T1209-2003 地方标准的正压送风系统是启动相邻层 排烟是联动本层。启动本层和相邻层,也就是n±1层。如当第n层...
消防排烟
机正常情况下是关必还是起动
答:
消防排烟
机正常情况下是处于自动待命状态,火灾状态下排烟系统
的联动控制
方式应符合下列规定:1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制
排烟风机
、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。2 )应...