喷淋泵启动方式问题

消防法有没有强制规定消防泵或喷淋泵控制柜必须处于自动位置?
有没有规范要求?参考资料是什么?

消防法里面没有具体系统设计的要求,一般手自动的设置是根据现场具体情况来定的,不同行业、消防等级或者现场具体要求都不一样。如果是做工程,验收前一定要设置在自动进行测试,在水喷淋灭火系统启动时或者消火栓按钮破碎时,一定要自动启动消防泵。但是在设备维护保养或者更换时,可以把消防泵打到手动防止误启动。

设计方面可参考:自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50084-2005
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-30
喷淋泵
现在的制作要求是
1
启动方式为直接启动,不可以用软启动或变频器
2
喷淋泵需要两个泵一用一备。
3
喷淋泵的控制要求能在现场以及远程(中控室)控制
启动喷淋泵可以在现场也可以在中控室控制,手动、自动的区别就是,
手动:顾名思义就是由现场或远程(中控室)启动一个泵,一般是在验收或试验运行的时候的使用。
自动:就是两个泵互为备用,现场不能手动控制,远程能控制启停。
当然这是偶接触到的,实际还要看你那边制作这个电箱的厂家的情况,
以上仅供参考。
第2个回答  2009-12-29
没人值班是自动,有人值班这必须打到手动位置,这主要是保证管网安全。消防法规没有这项的强制规定
第3个回答  2009-12-29
有,《高规》和《民规》
第4个回答  推荐于2017-09-14
依据中华人民共和国消防法第二章 第十四条(五)按照国家有关规定配置消防设施和器材******,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效;第二十一条 任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施--******。消防法提倡的是预防火灾、消防组织、火灾隐患消除及减少火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,维护公共安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行的。
从消防法的角度及现场的实际(人性化理念),消防泵或喷淋泵控制柜在现场的状态必须处于自动位置,因为一旦有发生消防监控室值班人员不可能在跑到水泵房把消防泵或喷淋泵转换成自动工作状态或者火灾发生再去消防泵房启动消防泵或喷淋泵(根本来不及且会造成公共财产和公民财产的损失的)根据建筑防火设计规范及(高规)、火灾自动报警设计及施工规范要求,当火灾发生时消防监控中心能迅速启动消防泵或喷淋泵并能正常接收水泵的工作状态。所以消防泵或喷淋泵控制柜必须处于自动预备状态位置。设备维护、试验、巡视保养时,把消防泵打到手动防止误启动及手、自动检查设备是否处于正常工作状态。
其正确的做法是:现场水泵房的消防泵或喷淋泵控制柜控制柜平时设置在自动位置(常备消防灭火用),另在消防监控室远程灭火控制盘(多线制盘)、设备操作盘上可以打在手动位置,现场一旦发生火情,经过确认后(确有火灾发生)启动相关的设备并将设备处于正常的工作(自动状态)。确保水泵设备正常供现场灭火的需求。

参考资料:建筑防火设计规范及(高规) 火灾自动报警设计及施工规范 自动喷水灭火系统施工及验收规范

本回答被提问者采纳
相似回答