一、湿式系统的联动控制设计规定:
- 自动控制:湿式报警阀压力开关动作信号作为联动触发信号,由消防联动控制器控制喷淋消防泵启动。
- 手动控制:喷淋消防泵控制箱的启动、停止触点直接连接至消防控制室内的消防联动控制器手动控制盘,实现手动启动、停止。
- 联动反馈:喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点或干管水流开关动作信号作为联动反馈信号,传至消防控制室并在控制器上显示。
二、干式系统的联动控制设计规定:
- 自动控制:干式报警阀压力开关动作信号作为联动触发信号,由消防联动控制器控制喷淋消防泵启动。
- 手动控制与联动反馈:设计应符合8.2.1条第2、3款要求。
三、预作用系统的联动控制设计规定:
- 自动控制:同一报警区域内两个及以上独立火灾探测器或一个火灾探测器加一个手动报警按钮的报警信号作为雨淋阀开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制雨淋阀开启。雨淋阀动作信号反馈至消防控制室并在控制器上显示;雨淋阀或其后湿式报警阀的压力开关动作信号作为喷淋消防泵启动的联动触发信号,由消防联动控制器控制喷淋消防泵启动。
- 手动控制:喷淋消防泵控制箱和雨淋阀的启动、停止触点直接连接至消防联动控制器手动控制盘,实现手动启动、停止。
- 联动反馈:喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点或干管水流开关动作信号作为联动反馈信号,传至消防控制室并在控制器上显示。
四、雨淋系统、水喷雾系统及泡沫系统的联动控制设计规定:
- 自动控制:同一防护区域内两个及以上独立火灾探测器或一个火灾探测器加一个手动报警按钮的报警信号作为雨淋阀开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制雨淋阀、雨淋消防泵或泡沫消防泵启动,雨淋阀开启不先于雨淋消防泵启动。
- 手动控制:选择阀和雨淋消防泵或泡沫消防泵控制箱的启动、停止触点直接连接至消防联动控制器手动控制盘,实现手动启动、停止,雨淋阀开启不先于雨淋消防泵启动。
- 联动反馈:雨淋消防泵或泡沫消防泵控制箱接触器辅助接点动作信号作为联动反馈信号,传至消防控制室并在控制器上显示。
五、自动控制的水幕系统的联动控制设计规定:
- 自动控制:防火卷帘到底信号和探测区域内的火灾报警信号作为水幕电磁阀的联动触发信号,由消防联动控制器控制水幕电磁阀启动;水幕电磁阀动作信号作为水幕消防泵启动的联动触发信号,由消防联动控制器控制水幕消防泵启动。仅用水幕防火分隔时,用该探测区内两只感温火灾探测器的报警信号作为水幕消防泵启动的触发信号。
- 手动控制:水幕电磁阀和水幕消防泵控制箱的启动、停止触点直接连接至消防联动控制器手动控制盘,实现手动启动、停止。
- 联动反馈:水幕消防泵控制箱接触器辅助接点动作信号作为联动反馈信号,传至消防控制室并在控制器上显示。